账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[行业书籍] 工业与民用供配电设计手册(第四版)勘误

[复制链接]
发表于 2017-2-28 15:50:03 | 显示全部楼层
先下载下来看看
发表于 2017-3-2 11:27:28 | 显示全部楼层
请教楼主,P32  公式1.10-20  那个1000是不是应该在分母上

点评

无误。  发表于 2017-3-10 15:46
发表于 2017-3-2 11:35:20 | 显示全部楼层
真多错误啊,看到不懂的先怀疑是不是书错了,这书用着累
发表于 2017-3-2 11:39:43 | 显示全部楼层
各章的符号定义会不一致,感觉是编写的人各编各的
发表于 2017-3-2 14:40:06 | 显示全部楼层
辛苦楼主了,对照书看看,有帮助
     
发表于 2017-3-2 21:36:48 | 显示全部楼层
P134页(3)条 最后的应该是1m而不是0.5m吧
123.png
     
发表于 2017-3-2 23:08:06 | 显示全部楼层
6.1.10 在露天或半露天的油浸变压器之间设置防火墙时,其高度应高于变压器油枕,长度应长过变压器的贮油池两侧各0.5m。
20KV变的规范又是这样。。。
     
发表于 2017-3-3 11:43:52 | 显示全部楼层
配四中P2第1.1.3条第“(5)”款及P10式(1.4-6)下方各行中,Pc 、Qc到底是计算有功功率、计算无功功率,还是有功计算功率、无功计算功率!
发表于 2017-3-6 11:33:58 | 显示全部楼层
P68  三相绕组应为三绕组

点评

已登记。  发表于 2017-3-10 15:21
发表于 2017-3-6 22:25:20 | 显示全部楼层
辛苦了,堪错不容易
发表于 2017-3-7 12:44:24 | 显示全部楼层
P110  道路坡度 6%

点评

登记了!谢谢!  发表于 2017-3-10 15:20
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则