账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 消防电源加漏电保护吗

[复制链接]
     
发表于 2017-1-19 15:58:21 | 显示全部楼层
GB50116-2013第9.2.2条,剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在消防配电线路中。
消防潜污泵设置剩余电流保护装置是防止电击,不是防止火灾。依据的可能是GB13955和JGJ16-2008.如果只报警,不跳闸,如何防止电击?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2017-1-21 20:53:07 | 显示全部楼层
加一堆漏电,太神奇了
     
发表于 2018-4-25 17:35:34 | 显示全部楼层
个人觉得,RCD,要么用在末端,漏电直接跳闸放电击用。要么加在总开关监测漏电,防火灾用。加在末端,又不跳,只报警,到底想起什么作用呢?能起到什么作用呢?
     
发表于 2018-4-26 13:14:49 | 显示全部楼层
潜污泵漏电跳,其余漏电只报警不跳闸
     
发表于 2018-4-26 14:29:19 | 显示全部楼层
消防电源即使过载都仅报警不跳闸,所以漏电更不应该跳闸,但报警还是可以有的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则