消防电源加漏电保护吗
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
树欲静而风不止
[问题探讨]
消防电源加漏电保护吗
[复制链接]
二点半太阳
二点半太阳
当前离线
积分
3266
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-1-19 15:58:21
|
显示全部楼层
GB50116-2013第9.2.2条,剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在消防配电线路中。
消防潜污泵设置剩余电流保护装置是防止电击,不是防止火灾。依据的可能是GB13955和JGJ16-2008.如果只报警,不跳闸,如何防止电击?
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
1
鸡蛋
0
使用道具
举报
显身卡
raul3088
raul3088
当前离线
积分
217
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-1-21 20:53:07
|
显示全部楼层
加一堆漏电,太神奇了
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
chaoxy119
chaoxy119
当前离线
积分
777
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-4-25 17:35:34
|
显示全部楼层
个人觉得,RCD,要么用在末端,漏电直接跳闸放电击用。要么加在总开关监测漏电,防火灾用。加在末端,又不跳,只报警,到底想起什么作用呢?能起到什么作用呢?
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
mofei0312
mofei0312
当前离线
积分
2055
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-4-26 13:14:49
|
显示全部楼层
潜污泵漏电跳,其余漏电只报警不跳闸
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
hxh96141
hxh96141
当前离线
积分
112
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-4-26 14:29:19
|
显示全部楼层
消防电源即使过载都仅报警不跳闸,所以漏电更不应该跳闸,但报警还是可以有的。