发表于 2016-12-20 12:05:56
|
显示全部楼层
热稳定校验还不能忽略一个重要因素,即短路时的导线的实际温度。
公式 S·S·k·k≥ I·I·t,系数k值的取值与导体初始温度和导体最终温度有很大关系。
以《低规》附录 表 A.0.6 聚氯乙烯为例,初始温度取值为 70度,最终温度 160度,才得出 k=160。
短路时的初始温度=导体实际温度,小于 70度,那么系数 k 会变大。
当短路时的初始温度=导体实际温度=50度时, 经计算得 系数 k=201.9 允通能量可增大至 1.59倍
若导体的实际电流远小于持续载流量时,导体实际运行温度接近室温,那么 k 会进一步增大。 |
|