[问题探讨] 卫生间等电位联结问题1

[复制链接]
发表于 2016-12-8 15:47:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-12-8 16:15:58 | 显示全部楼层
601.jpg
再来一个, PE线从浴室外引入。
     
发表于 2016-12-8 16:41:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-12-8 17:05 编辑

图集画的顾头不顾尾,之间矛盾重重,还号称“标准图集”。都不该卖钱。或者应该跟参考书一样,让市场去选择。
 楼主| 发表于 2016-12-9 09:48:41 | 显示全部楼层
除了以上各位的看法,这个问题大家还有什么其他的看法吗?
     
发表于 2016-12-9 14:12:30 | 显示全部楼层
局部TT与TN-S各有利弊吧。
 楼主| 发表于 2016-12-9 16:29:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 norman2000 于 2016-12-9 16:30 编辑

    暂且抛开要不要做局部等电位的问题,就按需要做局部等电位来讲,个人认为插座PE线从浴室外引来,有可能引入外界危险电压(此危险电压不一定是本套住宅内接地故障产生,还有可能是其他地方出现故障通过PE线传导来的,因为并不是户内接地故障,这时住宅内RCD不会动作,并且不易被察觉,危险。),此时即使是做了局部等电位,卫生间浴室电位基本处于同一个电位,卫生间内I类电气设备出现接地故障时,其预期接触电压也只是限制在卫生间内的一小段PE线上,但是万一局部等电位联结出现了问题,此时通过插座PE线从外界引入的危险电位就可能造成伤亡事故。     反过来,卫生间插座的PE只是联结到LEB端子板上而没有接到卫生间外界就能消除这个外来隐患,即使卫生间内I类电气设备出现接地故障,由于局部等电位,卫生间浴室电位基本处于同一个电位,在一定时限内,插座回路RCD会动作,能引起警觉。
     我的观点就是插座PE线不从外界引入而只是接到LEBA端子板做局部等电位联结是更好的做法。     以上是一些不成熟的看法,有错的地方大家包含指正。

点评

画个简化线路图分析下,你讲的好像不存在啊。1、外界的故障pe电位一直存在,是建立在其它保护不动作的基础上。2、即便外界的故障pe电位一直存在,由于LEB的缘故,预期接触电压会受到限制。  发表于 2016-12-9 17:00
     
发表于 2016-12-9 16:37:35 | 显示全部楼层
有没有想过,实际工程中,有多少工程只是做了LEB的盒子,而没有做到真正的做局部等电位联结???
好多家装,后期贴墙砖的时候,直接把LEB箱子贴到了墙里面,而没有做局部等电位联结。本地这种家装情况很普遍,所以我觉得还是PE线从配电箱引来好些。我是从实际情况出发考虑问题的。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-9 16:42:12 | 显示全部楼层
施工图里就要参考标准图集做法,不能说实际工程做不做的吧 。写这个帖子就是讨论国家标准图集的做法。
 楼主| 发表于 2016-12-9 17:31:38 | 显示全部楼层
norman2000 发表于 2016-12-9 16:29
暂且抛开要不要做局部等电位的问题,就按需要做局部等电位来讲,个人认为插座PE线从浴室外引来,有可能 ...

所以写了一句:但是万一局部等电位联结出现了问题,此时通过插座PE线从外界引入的危险电位就可能造成伤亡事故。  
  当然这种局部等电位联结出现问题 ,在插座只接LEB端子排的情况也会出现,只是想说PE如果从外面接的时候 又引进了一个风险源。
     
发表于 2016-12-10 15:18:09 | 显示全部楼层
600问里的说法是对的
     
发表于 2016-12-10 19:42:47 | 显示全部楼层
600问里的说法是对的

怎样说的 ?
     
发表于 2016-12-11 18:19:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-11 18:27:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-11 20:43:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-8 08:22:06 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-12-8 11:11
这个图集编写水平也是烂得十分可以。
说明编写人员非常糊涂。

请教一下版主,吊顶金属龙骨需要做等电位联结吗?构件跨接以后业主管理人员还要求引出一条PE线接至配电箱的PE排上。