暂且抛开要不要做局部等电位的问题,就按需要做局部等电位来讲,个人认为插座PE线从浴室外引来,有可能引入外界危险电压(此危险电压不一定是本套住宅内接地故障产生,还有可能是其他地方出现故障通过PE线传导来的,因为并不是户内接地故障,这时住宅内RCD不会动作,并且不易被察觉,危险。),此时即使是做了局部等电位,卫生间浴室电位基本处于同一个电位,卫生间内I类电气设备出现接地故障时,其预期接触电压也只是限制在卫生间内的一小段PE线上,但是万一局部等电位联结出现了问题,此时通过插座PE线从外界引入的危险电位就可能造成伤亡事故。 反过来,卫生间插座的PE只是联结到LEB端子板上而没有接到卫生间外界就能消除这个外来隐患,即使卫生间内I类电气设备出现接地故障,由于局部等电位,卫生间浴室电位基本处于同一个电位,在一定时限内,插座回路RCD会动作,能引起警觉。
我的观点就是插座PE线不从外界引入而只是接到LEBA端子板做局部等电位联结是更好的做法。 以上是一些不成熟的看法,有错的地方大家包含指正。
|
|