tangz0 发表于 2016-11-28 10:33 《低规》5.2.4条的第2款 来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做总等 ...
使用道具 举报
hbsjzsjy 发表于 2016-11-28 10:39 比如屋顶设有多联机等较大用电设备时,如果将配电设备置于屋顶,低压引入线直接引至此处某些审图人员就会认 ...
tangz0 发表于 2016-11-28 10:50 比如屋顶设有多联机等较大用电设备时,如果将配电设备置于屋顶,低压引入线直接引至此处,来自外部的本条第 ...
消防应急照明专题帖子汇总
xkh721218 发表于 2016-11-28 10:55 个人理解:分界点就是在总配电箱上侧或进线侧,隔离电器只要能保证总配电箱下侧停电检修方便就行了。这个和 ...
尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:46 凭啥?
hbsjzsjy 发表于 2016-11-28 10:58 就凭审图认为“分界点是在首层或地下室电源进线处”,必须在首层或地下室配电间处设置隔离电源箱再引至屋 ...
xkh721218 发表于 2016-11-28 11:04 这个隔离电器纯粹就是电气上的隔离 就是为了检修停电有明显的断开点
尺短寸长 发表于 2016-11-28 10:59 哦! 是不是老诚版主给这些审图人员培训过的缘故?