账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 住宅小区的充电桩设施,究竟该如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2016-11-29 09:09:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-11-28 22:35
按汽车库总停车位的100%还是10%预留?

按100%预留,供电局都吃不消,供电局的供电骨干网估计都要调整.
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:38:31 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2016-11-29 09:09
按100%预留,供电局都吃不消,供电局的供电骨干网估计都要调整.

我也这么认为。
关键“市交通委等关于进一步加强本市电动汽车充电基础设施规划建设运营管理的通知 一六年八月九日
市交通委、市发展改革委、市住房建设委、市经济信息化委、市消防局、市规划国土资源局、市国资委、市机管局(没看见市供电局”——
这份文件中的100%要求,如同现今某些规范中的规定条款,能吓死人!
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:45:02 | 显示全部楼层
现在的公务员,不都是经正儿八经考试招进去的吗,为啥语文水平这么差?

签字画押的“市交通委、市发展改革委、市住房建设委、市经济信息化委、市消防局、市规划国土资源局、市国资委、市机管局”这么多的头头脑脑,也真是,是真看不懂还是压根就没认真看?
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 09:47:14 | 显示全部楼层
若真的是按100%总停车位预留,那实际操作为啥却按10%总停车位批呢?

我去!
     
发表于 2016-11-29 11:00:46 | 显示全部楼层
以住宅小区的300个车位的地下汽车库为例,预留充电桩用电电源:
P=Kp×Pe=1.0×300×100%×7=2100(kW)

这个是需要打同时系数的
     
发表于 2016-11-29 14:20:52 | 显示全部楼层
这个按100%车库预留的规定太扯淡,更扯淡的事现在供电局免费给甲方提供充电桩......
     
发表于 2016-11-29 15:23:00 | 显示全部楼层
领导买的tesla发现充电不方便,然后就出文要求多多益善?
     
 楼主| 发表于 2016-11-29 16:43:06 | 显示全部楼层
rijiaman 发表于 2016-11-29 14:20
这个按100%车库预留的规定太扯淡,更扯淡的事现在供电局免费给甲方提供充电桩......

这个按100%车库预留的规定——不扯淡!
这个按100%总停车位预留的规定——太扯淡
     
发表于 2016-11-30 11:17:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 luchun0112 于 2016-11-30 11:21 编辑
尺短寸长 发表于 2016-11-28 22:35
按汽车库总停车位的100%还是10%预留?

按总车位100%预留安装条件,但是现在建筑一般连充电桩的位置都没有考虑,都算不上预留。

预留应该是预留高压配电容量,变压器安装位置,还有充电桩安装位置。
我有个项目,审图的非要让我预留,然后我就预留了高压配电柜,还有另外设置了独立的配电房,但未设置变压器和配电柜。

但是政府办公建筑,我们是要求一次配建10%充电桩,这个是设计到位了的。

     
发表于 2016-11-30 11:24:12 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2016-11-30 11:17
按总车位100%预留安装条件,但是现在建筑一般连充电桩的位置都没有考虑,都算不上预留。

预留应该是预 ...

你们的负荷等级用的几级
     
发表于 2016-11-30 11:25:53 | 显示全部楼层
重庆市加快电动汽车充电基础设施建设实施方案

(二)配置标准及建设目标。
――凡新建住宅配建的停车库必须100%建设电动汽车充电基础设施或预留建设安装条件(包括预埋电力管线和预留电力容量)。
――凡新建的交通枢纽、超市卖场、商务楼宇,党政机关、企事业单位办公场所,学校、医院、文化体育场馆以及独立用地的公共停车场、停车换乘(P+R)停车场等,在主城区按照不低于总停车位数量10%的比例建设电动汽车充电基础设施;在其他区县(自治县)城区因地制宜,按照不低于总停车位数量10%的比例建设电动汽车充电基础设施或预留建设安装条件(包括预埋电力管线和预留电力容量);鼓励根据实际需求增建电动汽车充电基础设施。
――对已建成的住宅小区、交通枢纽、超市卖场、商务楼宇,党政机关、企事业单位办公场所,学校、医院、文化体育场馆以及独立用地的公共停车场、道路停车位等,通过改造、加装等方式,到2020年,在主城区按照不低于总停车位数量10%的比例提供电动汽车充电基础设施,其他区县(自治县)城区可根据实际条件改造提供电动汽车充电基础设施。
――除上述场所外,还应按照相关规划建设电动汽车公共充换电站。到2020年,主城区原则上按服务半径每1公里提供1座公共充换电站,累计建成不少于30座公共充换电站;其他每个区县(自治县)城区至少建成1座公共充换电站;每个重点旅游景区至少建成1―2座公共充换电站;凡具备安全条件的加油站、加气站、高速公路服务区等实现充换电设施全覆盖。
     
发表于 2016-11-30 11:28:55 | 显示全部楼层
另外还有一本地标规范,电动汽车充电设备建设技术规范DBJ50/T-238-2016
对具体的配建比例进行了规定,但是我还没有买到纸质的,现在只有一个征求意见稿的电子版。

2016-11-30_112916.jpg
     
发表于 2016-11-30 11:33:25 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-11-30 11:24
你们的负荷等级用的几级

三级负荷,但是要求单独回路供电。

DBJ50-218-2015民用建筑电动汽车充电设备配套设施设计规范.pdf

2.87 MB, 下载次数: 105, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2016-11-30 11:39:28 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2016-11-30 11:33
三级负荷,但是要求单独回路供电。

了解了,谢谢
     
发表于 2016-11-30 13:41:02 | 显示全部楼层
luchun0112 发表于 2016-11-30 11:33
三级负荷,但是要求单独回路供电。

最好奇这个规范里面的需要系数怎么得来的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则