账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: shan

[求助] 消火栓启泵如何做?

[复制链接]
发表于 2016-9-20 14:40:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-9-20 14:49:45 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-20 14:40
这是香港的要求。
只要有泵房,消防栓按钮,就必须直接起泵。

老诚是个卖国贼?

一而再再而三地表达出:香港,不属于我们国家。
哇呀呀!
     
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:49:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-9-20 14:40
这是香港的要求。
只要有泵房,消防栓按钮,就必须直接起泵。

但现在规范已经是这样了,没办法
     
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:54:06 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-20 12:47
看了一眼16D303的目录,有《无火灾报警系统按钮直接启泵电路图》,难道无火灾报警系统时按钮就一定直接启 ...

总要有个统一做法吧。现在比较纠结的是,有的建筑有FAS,有的无,这种情况下的启泵做法
     
发表于 2016-9-20 14:54:14 | 显示全部楼层
shan 发表于 2016-9-20 14:49
但现在规范已经是这样了,没办法

而且,不少明显错误的规定条款,估计人家也是知错不改的。

提了意见,人家不搭理你。
     
发表于 2016-9-20 15:15:17 | 显示全部楼层
shan 发表于 2016-9-20 14:54
总要有个统一做法吧。现在比较纠结的是,有的建筑有FAS,有的无,这种情况下的启泵做法

11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
这条规范已经明确规定了消防水泵的自动启动方式,和有无FANS有关系吗?
     
 楼主| 发表于 2016-9-20 15:21:40 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-20 15:15
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压 ...

你再看50116的4.3条条文说明,无FAS的,消火栓按钮直接启泵
     
发表于 2016-9-20 15:33:39 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2016-9-20 15:15
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压 ...


GB 50974-2014的11.0.4 这条规范规定,提出了消防水泵的自动启泵要求。

但是,消火栓系统的消火栓按钮手动启泵,在GB 50116-2013的4.3.1条条文说明中居然被解释成“消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是……提高了消火栓系统的可靠性”——看不懂,直接比不上间接,无语了。

撇开消火栓按钮手动启泵是否必需这个问题不论,自动启泵消火栓按钮手动启泵,对提升消火栓系统的可靠性是毫无疑问的,为啥宣贯时会反着说,居然还说400个按钮400条控制线……
39169ce0f10a8c68f942bf299e3f4374.jpg

     
发表于 2016-9-20 16:12:20 | 显示全部楼层
shan 发表于 2016-9-20 15:21
你再看50116的4.3条条文说明,无FAS的,消火栓按钮直接启泵

我不用看,你要拿火规的条文说明说事我真的无言以对,套用某人的一句话,火规的条文解释规定无FANS时按钮直接启泵是狗拿耗子多管闲事。
     
发表于 2016-9-20 16:22:15 | 显示全部楼层
火规的条文解释规定无FAS时按钮直接启泵是狗拿耗子多管闲事。
同样,规定消防水泵、风机控制柜不应采用变频控制属越俎代庖。
     
发表于 2016-9-20 16:25:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-20 15:33
GB 50974-2014的11.0.4 这条规范规定,提出了消防水泵的自动启泵要求。

但是,消火栓系统的消火栓 ...

如果新版图集中《无火灾报警系统消火栓按钮直接启泵电路图》是自动启泵+消火栓按钮手动启泵的方式,我举手赞同。但该图集修编说明中说保留了消防按钮启动消火栓泵的控制方案(当建筑物无火灾报警系统时),所以我严重怀疑不是自动启泵+消火栓按钮手动启泵的方式。
     
 楼主| 发表于 2016-9-21 10:01:02 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-9-20 16:22
火规的条文解释规定无FAS时按钮直接启泵是狗拿耗子多管闲事。
同样,规定消防水泵、风机控制柜不 ...

道理都懂,就怕遇到一根筋的审图

点评

没有办法,谁让那些搭错筋的编规范……  发表于 2016-9-21 10:14
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则