官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
江祥明 发表于 2016-9-10 22:43 "没在每个防火分区设置配电箱'',恐怕审图的人会说:不符合那本著名的JGJ16-2008第13.9.12条规定了 13.9 ...
龙丘先生 发表于 2016-9-11 16:18 是不是常开防火门我们说了不算是有原因的。因为以前做项目,拿到消防建审科去。消防建设科看见有封 ...
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2016-9-9 16:03 除非,每个防火分区都设置电气设备用房,照明配电箱搁专用房间内。 要不然,照明配电箱根本经不起火烧的。
尺短寸长 发表于 2016-9-12 09:46 消防建设科看见有封闭楼梯间且没有电梯,一律认为封闭楼梯间的门为常开防火门—— 消防建设科,绝对牛掰 ...
西门最无语 发表于 2016-9-12 13:38 尺总别着急,你想的专用房间说不定明年就要实现了
尺短寸长 发表于 2016-9-12 14:10 呵呵,去年就听说了。 1、防排烟风机房不再按14版《建规》设置末端ATSE了?放宽到按“各防火分区的配 ...
龙丘先生 发表于 2016-9-12 14:30 李总,苏州不让消控室放门卫了。认为门卫属于人员经常走动的区域,不让放。而且按照14X505-1图集上画的, ...
fitman 发表于 2016-9-11 18:49 1、首先是要看要不要上火灾自动报警系统。从数据来看本楼有4000多平方。按GB50016-2014的“任一层建筑面积1 ...
hbsjzsjy 发表于 2016-9-13 08:09 如何读出4000平米的小学教学楼要上火灾自动报警系统的?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页