账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jy24122141

[求助] 小问题第1弹

[复制链接]
发表于 2016-6-24 09:25:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-24 11:24:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-6-15 11:39
1.电缆头
2.计量CT放断路器前(怕你偷电),测量CT放断路器后面
3.电源简单的直接取,可靠的可以加UPS、 ...

测量CT必须在断路器出侧侧还是也可以放在进线侧? 计量CT放断路器前(怕你偷电)这些事常理还是标准规定?
隔离刀的电流是必须大于而不是大于等于是吗?
     
发表于 2016-6-24 12:35:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-6-24 12:37 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-24 09:25
时间常数是直流分量衰减时间常数,n是冲击系数。

诚版此问问到了限流断路器的工作原理,如果我只是简单回复这些数据都是型式试验所得,而且可以在施耐德、ABB的限流断路器曲线上查到,客户只需知道怎么用就好了,相信并不能使诚版满意。限流断路器的内部触头结构大致有这么几种,第一种就是类似施耐德NSX的双旋转动触头结构,静触头是回字形结构,这样设计的好处是当短路电流流过动静触头时,根据电流同向相吸异向相斥原理,短路电流产生的电动力是使触头斥开,也就是有利于分断短路电流;第二种就是类似接触器的双桥断点机构,静触头也为回字形,原理同上,第三种就是类似微断磁脱扣线圈的顶针结构,所有这些结构都是为了保证短路电流产生的电动斥力或磁力快速将动静触头打开,加快分断;另一个就是在断路器内设置产气材料,例如NSX内的POM材料(聚甲醛),三聚氰胺材料等,在电弧高温作用下会快速分解产生大量气体,一方面直接作用于断路器的压力脱扣结构(NSX),另一方面高压气体会将电弧吹向灭弧栅,也有利于电弧的快速熄灭。先写这么多吧,限流断路器的分断原理涉及到电磁学、热力学、电动力学、材料学等诸多方面,能力受限也不是我三言两语能写明白的,有时间重新开贴再与诚版交流。
5.jpg
 楼主| 发表于 2016-6-24 15:14:31 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-6-21 06:47
假如说额定短时耐受电流值为30kA/s的话那么是不是可以理解它可承受的实际值为30kA×1.414?
----短时耐受 ...

预期短路电流,和峰值耐受电流是一回事吗?
发表于 2016-6-24 20:33:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-25 18:06:23 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-24 09:25
时间常数是直流分量衰减时间常数,n是冲击系数。

《低压成套开关设备的原理及其控制技术》第二版----张白帆-----机械工业出版社,P17-1.4.1.2三相短路过程分析

三相短路过程分析1

三相短路过程分析1
3.jpg

三相短路过程分析3

三相短路过程分析3

三相短路过程分析4

三相短路过程分析4

 楼主| 发表于 2016-6-25 18:14:23 | 显示全部楼层
恕在下愚昧。短路以后为什么电压还是超前电流?
     
发表于 2016-6-27 12:02:11 | 显示全部楼层
jy24122141 发表于 2016-6-25 18:14
恕在下愚昧。短路以后为什么电压还是超前电流?

是由“短路电路的功率因数”决定的,一般短路电路的电抗值远大于电阻值,电压超前电流较多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-27 14:23:43 | 显示全部楼层
LXQ3 发表于 2016-6-27 12:02
是由“短路电路的功率因数”决定的,一般短路电路的电抗值远大于电阻值,电压超前电流较多。

我想问的是短路后外电路无负载为什么还是显感性?

点评

输变电、供配电线路的感抗往往大于阻抗,呈现感性  发表于 2016-6-27 19:38
     
发表于 2016-6-28 11:39:04 | 显示全部楼层
jy24122141 发表于 2016-6-27 14:23
我想问的是短路后外电路无负载为什么还是显感性?

“短路电路”与负载没有什么(太大的)关系,只与发电机、变压器、电力线路等有关,其感抗值一般都远大于电阻值。

低压线路:电缆或电线截面较小、线路较长时,“短路电路”的电阻所占的比重可能较大,但“短路电路”仍显感性。

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
jy24122141 + 1

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-6-28 17:21:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-29 14:45:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 jy24122141 于 2016-6-29 15:13 编辑
治学以诚 发表于 2016-6-28 17:21
实际也不尽然。
1600变压器,投入电容器组30%=480KVA
电压峰值时为短路起始时间。短路点,设馈出开关柜 ...

单相电容器储能W=U^2×C/2 那么它的短路电流怎么算?

点评

果然中招。  发表于 2016-7-1 09:41
 楼主| 发表于 2016-7-4 10:38:05 | 显示全部楼层
jy24122141 发表于 2016-6-29 14:45
单相电容器储能W=U^2×C/2 那么它的短路电流怎么算?

果然中招是什么意思?
发表于 2016-9-7 22:53:58 | 显示全部楼层
发现楼主的贴出来的图有个问题:
该图违反了图集《05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专业)》第P10中的“进线断路器安装不当”的问题。

图集

图集
 楼主| 发表于 2016-12-16 15:43:27 | 显示全部楼层
warrior0318 发表于 2016-9-7 22:53
发现楼主的贴出来的图有个问题:
该图违反了图集《05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专 ...

请问进线侧和受电测改怎样区分,有什么相同和不同,本质上有什么区别?请问进线侧和受电测与上进线和下进线有什么联系?上进线和下进线在改变时电流互感器的位置是否也需要跟着改变?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则