楼主: ethan_fan

[问题探讨] 当梁突出顶棚550的时候,是否需要每个梁间隔都设置一个探测器?

  [复制链接]
发表于 2016-5-25 20:58:55 | 显示全部楼层
有没有这样一种情况,按照附录D,现在选用的是感烟探测器,探测器的保护面积是80平米,同时需要考虑梁对探测器保护面积的影响,又恰好梁隔断的梁间区域面积就是16,那么满足附录G最后一行的情况,一个探测器可以保护5个梁间区域,但是5x16恰好是80,这表明梁对探测器保护面积完全没有影响~这不科学啊~
发表于 2016-5-26 08:24:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-26 08:33:48 | 显示全部楼层
nwpuhero 发表于 2016-5-25 20:58
有没有这样一种情况,按照附录D,现在选用的是感烟探测器,探测器的保护面积是80平米,同时需要考虑梁对探 ...

是指在满足探测半径的条件下

点评

和保护半径无关  发表于 2016-5-26 12:39
没有这个条件、  发表于 2016-5-26 08:43
     
发表于 2016-5-27 09:37:19 | 显示全部楼层
好纠结,进来学习下。
     
发表于 2016-5-27 14:36:29 | 显示全部楼层
附录G应该是不考虑梁的影响前提下
     
发表于 2016-9-30 15:16:22 | 显示全部楼层
有梁的区域 还用考虑感烟探测器的保护面积吗