火灾时采用切断电源的方法去点亮应急灯,那么前面设置的双电源切换装置均毫无意义。这种做法不应该推广。
尽管GB17945-2010的第6.3.5.2条有意切断电源点亮应急灯,但这个说法要分开来看:
1、GB17945-2010的第6.3.5.2条应该理解为对产品的性能要求,即应急照明配电箱应该具有收到控制信号后断电亮灯的性能,但不能以此为据就说应急灯的点亮要采取断电的方法;
2、GB17945是产品制造规范,而如何点亮应急是应用领域的事情,是设计的事情,GB17945显然不能越权管理;
简单一句换,如何点亮应急灯不能以产品规范为据。
现在的GB50016-2014对应急照明的配电要求过于高了,要双电源切换,GB17945又要求灯具带电池,这样一来就有三个电源了。GB50016-2014在编制时似未考虑灯具本身带电池的产品标准要求。
在GB17945要求的前提下,应急照明配电还是以GB50034-2013的说法较为靠谱,可以采取独立的专用回路供电。
但不论如何,个人以为不能以GB17945为据来肯定断电点亮的设计方法,GB17945中提及的断电点亮应该理解为产品的性能要求。
|
|