账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 西门最无语

[求助] 刚到新单位看到的应急照明强启接线方式

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-4-12 23:19:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-12 13:26
说不说,在“我”;
听不听,在“你”;
批不批,在“他”。

越来越不会了,其实我没明白目前的这种做法,一般不采用分励脱扣加辅助触头不切断电源,是不是通过中间继电器吸合接触器,相当于把断路器给短接了?
     
发表于 2016-4-13 10:20:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-12 11:37
并且还接入了声光控开关。实在是让我气愤不已。

为什么不能加声光控开关呢?现在还有一种红外感应应急灯
     
发表于 2016-4-13 16:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-12 11:24
2、非自带,24伏直流供电,耐火阻燃电缆配电。火灾时强制投入。
布线成本太高了。简直是暴殄天物,所以, ...

应急照明回路加漏电保护如何?
     
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:04:10 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-13 16:31
应急照明回路加漏电保护如何?

不妥吧,加漏电火灾有自喷的场所容易误动作
     
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:06:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-12 13:26
说不说,在“我”;
听不听,在“你”;
批不批,在“他”。

不带蓄电池强启的做法脱不?备用电源采用柴发的时候,柴发启动的过程中如何保证应急照明的切换时间?能否理解为带蓄电池,消防市电断电时在柴发启动的这段时间内采用蓄电池过渡?
     
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:12:24 | 显示全部楼层
敬请期待新版民规大作成为GB吧

新版民规意见征求稿中的内容

新版民规意见征求稿中的内容
     
发表于 2016-4-13 21:32:25 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-13 21:12
敬请期待新版民规大作成为GB吧

希望能够在我退休后再颁布、实施。

点评

孙大姐和金元大哥估计等不到李总您退休的啦  发表于 2016-4-14 14:38
     
发表于 2016-4-13 21:53:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-13 16:31
应急照明回路加漏电保护如何?

在英国,就可以这么干。

点评

那苏州所谓的TT系统 消防设备不允许加剩余电流 是什么鬼  发表于 2016-4-14 14:39
发表于 2016-4-13 21:58:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-13 22:24:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-13 21:58
在香港,也可以这么干。并且只要要求普通导线,接在普通回路上。

2007年,06版《建规》管理组书面答复就是可接在普通回路上的(2007年《建筑电气》刊有06版《建规》管理组的书面答复)。
奈何如今的新规规定:……规范升版后,针对旧版的所有答复全部作废

XXD——
针对旧版的所有答复全部作废”,可以!
新版规范升版后的管理组,行政不作为,不可以!
住建部标准定额司,无视设计人员死活,不可以!
     
发表于 2016-4-13 22:34:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-4-13 22:39 编辑

针对旧版的所有答复全部作废”,可以!


上面这句,并非是在下的真心之语,完全是气愤之极的牢骚话。


如果,规范条款已发生变化,在此条件下“针对旧版的所有答复全部作废,大家都能理解。
如果,规范条款无实质变化,在此条件下“针对旧版的所有答复全部作废,是啥 GP 理由?


可恨在于,“”提问,“”无视。{:huffy:}

     
发表于 2016-4-14 10:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-13 21:04
不妥吧,加漏电火灾有自喷的场所容易误动作

等喷水也就该跳了{:tongue:}

点评

9494 !  发表于 2016-4-14 10:34

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 所谓道理,也就在此。

查看全部评分

     
发表于 2016-4-14 10:37:11 | 显示全部楼层
平时漏电跳,立即维修;
喷水漏电跳,求之不得!
     
发表于 2016-4-14 11:35:07 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-14 10:37
平时漏电跳,立即维修;
喷水漏电跳,求之不得!

平时有人检修吗?
IP30又无耐火要求的灯具在火场能坚持多久呢?呵呵
     
发表于 2016-4-14 11:36:37 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-13 21:32
希望能够在我退休后再颁布、实施。

哼,想得美,大民规今年5~6月就出版。

点评

你得允许让俺做做美梦。/(ㄒoㄒ)/~~  发表于 2016-4-14 11:38
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则