14X是胡画的——

胡画的东东,居然是我天朝的国标图集。

也是醉了 !{:huffy:}
发表于 2016-4-8 10:36:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-8 11:02:27 | 显示全部楼层
补充——
4、14X505-1不满足GB 50974-2014的“应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置”的规范要求。
5、按中国国标要求,绝大多数情况下的消防泵应设置备用泵,14X505-1无法做到让备用泵自投,老诚版主所言“控制环节失当”失当,应该说“控制环节错误”。
     
发表于 2016-4-8 11:24:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2016-4-8 11:27 编辑
尺短寸长 发表于 2016-4-8 09:47
你只想着一条线,但一个工程怎么可能一条线呢?

山东也好,江苏也罢,所谓的 AC220V 7 芯控制线,就是 ...

只有两芯。其余信号线按图集是就地接模块的,不引出,请再看下图集方案和文字说明吧 [10D303-2 常用风机控制电路图.pdf].jpg
     
发表于 2016-4-8 11:29:09 | 显示全部楼层
我在这里不是想为这本图集背书,但有人提出不实指控还是要说明一下的。
     
发表于 2016-4-8 11:29:52 | 显示全部楼层
在国外,做错事,有羞愤自杀有引咎辞职有低头认错。
在天朝,做错事,无人站出来回应一声,也算是一奇。
发表于 2016-4-8 11:31:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-8 11:33:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-8 11:29
我在这里不是想为这本图集背书,但有人提出不实指控还是要说明一下的。

人家那个 7 芯控制线接进按钮信号箱,不按图集做的。

点评

不按图集做,那是另一种自行发挥导致走样的问题了。  发表于 2016-4-8 11:38
发表于 2016-4-8 11:33:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-8 11:34:40 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-8 11:24
只有两芯。其余信号线按图集是就地接模块的,不引出,请再看下图集方案和文字说明吧

前面说清楚了的,即便不说短路,你也根本反驳不了接地故障的可能性。

点评

比较而言,接地故障的概率小多了,特别是已经用了双重绝缘的控制电缆。  发表于 2016-4-8 11:37
     
发表于 2016-4-8 11:39:33 | 显示全部楼层
rainmen_73
比较而言,接地故障的概率小多了,特别是已经用了双重绝缘的控制电缆。  发表于 10 秒前

你还是多想一下。
比较而言
到底是短路的概率高,还是接地故障的概率高。

点评

控制电缆的短路特指火灾造成绝缘破坏造成的,故概率相对比接地故障高些。不是指普通配电线路情况  发表于 2016-4-8 11:52
     
发表于 2016-4-8 11:41:05 | 显示全部楼层
rainmen_73
有反馈灯就是没按图集做,那是另一种自行发挥导致走样的问题了  发表于 1 秒前

7 芯控制线——
按钮采用AC220V,信号采用DC24V,可能吗?

点评

按图集,在消控室做一个只有按钮,没有信号灯的按钮盘,和报警机柜无关,也没有24V引入  发表于 2016-4-8 11:53
     
发表于 2016-4-8 11:42:20 | 显示全部楼层
rainmen_73
不按图集做,那是另一种自行发挥导致走样的问题了。

此说更为奇怪。

点评

奇怪在哪里。你们提出的一些问题不都是没完全按图集做才会出现的吗,我也只针对这些按图集做没错的部分  发表于 2016-4-8 11:54
     
发表于 2016-4-8 11:58:15 | 显示全部楼层
rainmen_73
按图集,在消控室做一个只有按钮,没有信号灯的按钮盘,和报警机柜无关,也没有24V引入  发表于 49 秒前

43#楼:此说更为奇怪。

为啥会这么说?
按《建规》和《火规》,人家就拿这 7 芯控制线(按钮、信号反馈)送消防控制室的按钮信号箱(山东、江苏等地区),你难道给审查意见说违反国标图集?
     
发表于 2016-4-8 12:05:36 | 显示全部楼层
rainmen_73
控制电缆的短路特指火灾造成绝缘破坏造成的,故概率相对比接地故障高些。不是指普通配电线路情况  发表于 10 分钟前

为啥!