治学以诚 发表于 2016-3-1 11:52 规范5.2.11的前提,PE线与设备处的地,有等电位联结作用。此时,仍然要求,PE线对地压降不大于50伏。 我 ...
使用道具 举报
治学以诚 发表于 2016-3-1 13:53 这个问题,先问你,一台变压器,如果引出20条TN-S回路,每条设备处接地电阻设的1欧。 加变压器的接地电阻 ...
零度左耳 发表于 2016-3-1 14:02 http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31735-1-1.html
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:03 本条文描述的实质就是: 有等电位联结作用的地 的设备,就是TN系统 无等电位联结作用的地 的设备,这类设 ...
治学以诚 发表于 2016-3-1 14:09 我认为电动机就是TT系统,难道我判断错误?