[问题探讨] UPS里这个隔离变压器的作用是什么?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-23 11:07:34 | 显示全部楼层
治学以诚
根本就没看岔过。  发表于 20 分钟前

哦。
老诚“根本就没看岔过”,又何来“N就是PE,PE就是N”、“N电位就是PE电位,PE电位就是N电位”之歪理邪说?

老诚版主留言:“这个问题,需要高手写一篇详细的,完全正确的文章,来廓定乾坤。”看来此事非老诚版主莫属也。
     
发表于 2016-2-23 11:26:24 | 显示全部楼层
9.jpg

隔离变压器的作用:
改变系统接地形式(或重建接地系统)
提升输出电压
抑制共模干扰
抑制对一次侧的三次谐波干扰

采用脉冲整流、IGBT逆变方式的UPS,由于采用全桥变换器,其经过逆变器的输出回路是不带中性线的,故输出回路需要接用单相负荷时,就必须在UPS输出端增加中性线,此“三角/星”隔离变压器为解决此问题而设,同时此变压器起到了逆变器与用电设备的电气隔离作用。
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 11:57:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-23 11:59 编辑
尺短寸长 发表于 2016-2-23 11:26
隔离变压器的作用:
改变系统接地形式(或重建接地系统)
提升输出电压

那此UPS内的隔离变压器隔离逆变器与用电设备的作用要大于输出中性线的功能和抑制共模干扰?因为如果采用UPS内部无隔离变压器的形式,N线也可以取之市电变压器侧,如右图。
6.jpg
     
发表于 2016-2-23 12:03:34 | 显示全部楼层
如果采用UPS内部无隔离变压器的形式,N线也可以取之市电变压器侧,如右图——

市电供电,没问题。
UPS供电:一则逆变器与用电设备无电气隔离,二则UPS(采用脉冲整流、IGBT逆变方式的UPS,由于采用全桥变换器)经过逆变器的输出回路是不带中性线的”不能带载单相用电负荷。

点评

赞一个!  发表于 2016-2-23 12:13
有道理  发表于 2016-2-23 12:13
     
发表于 2016-2-23 12:12:06 | 显示全部楼层
采用双IGBT(整流、逆变均采用IGBT)的高频UPS,输出端已带有中性线,可不加装隔离变压器。
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:24:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-23 12:26 编辑

上面讨论了单电源+UPS+负载的情况,假如现在电源为(市电+柴油发电机)+UPS+负载,在市电失电的情况下,需要ATSE(自动转换开关)切换至柴油发电机侧,在转换的瞬间,如果是同时转换(而不是下图所示的中性线重叠转换),同时转换即ABCN触头同时切换,零线会瞬时“断开”(取决于ATSE转换时间),这个瞬时的“断零”对“零地电压”的影响如何?又是如何影响到了UPS和负载侧服务器的正常运行呢?
10.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:28:05 | 显示全部楼层
附数据中心对零地电压的要求,如图所示,一般不大于2V:
11.jpg
     
发表于 2016-2-23 12:45:33 | 显示全部楼层
保险一点,还是按刘希禹的结束语做为妥——

UPS-3.png
发表于 2016-2-23 13:32:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-23 13:38:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-23 13:53:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-23 13:59:42 | 显示全部楼层
是国标图集啊!{:sweat:}

1.png

2.png

3.png
发表于 2016-2-23 14:03:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-12-7 22:34:22 | 显示全部楼层
哪篇文章,好像不少机房没设置隔离变压器,APC啊,施耐德旗下收购的APC部门,数据中心中的巨头,我是想去问,就不知道人家招理我嘛
发表于 2017-2-17 20:44:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-23 09:56
图8也肯定能的,因为,N就是PE,PE就是N。

N工作零线正常时有工作电流流过,PE保护接地线正常时无电流通过。