1、DC24V回路是电能的输出回路,最容易由于设备原因而发生过载或短路;
2、当没有隔离器时,当某处短路时,会引起整个或很大部分系统的联动失效;
3、适当加上DC24V的隔离器是合适的。基于选择性的原因,采用支状结构的布线方式是合适的;
4、由于数据总线的最优结线方式是链式结构,象规范中为总线加隔离器而令总线被迫使用支状结构,得失难料!
个人观点认为应该取消总线隔离器(如有必要,可以限制每总线回路的设备数)。DC24Vl回路宜采用带隔离器并按功能区间加隔离器。 |
|