账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] SPD的后备保护断路器大于总进线断路器,可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-8 18:13:38 | 显示全部楼层
电流互感器二次侧一般应近似于短接,不允许开路(开路时可能会有很高的危险电压),短接回路中有电阻有电流,怎么可能没有电压呢
     
发表于 2016-3-8 18:22:43 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-8 09:46
我弄不懂,为什么IEC与国标,非要把断路器放在SPD的上口。
SPD不需要保护,是SPD损坏后,发生接地故障,是 ...

我的理解是:上下端口的电流是一样大的。
防止SPD劣化,劣化缓慢的话相当于一个功率越来越大的负载,当达到一定程度时,过电流保护动作。迅速击穿形成短接的话,就相当于一个短路故障,由瞬时保护进行保护。
     
发表于 2016-3-8 18:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-8 09:43
当然,有关SPD保护,理论上讲,如果,
1、如果是MOV型的SPD。
2、如果把断路器放在,SPD下面,任何情况下 ...

SPD吸收雷电流,然后发热?颠覆世界观啊
发表于 2016-3-11 09:20:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-11 09:22:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-11 09:24:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-31 14:59:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-1-25 12:44
[规范条文] 《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》出版了!
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-3125 ...

这也太扯了吧,我反正一直是用熔断器的
发表于 2019-8-15 15:11:01 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-1-25 11:21
我以前也经常遇到SPD断路器比总进线的断路器要大的情况,总被提,现在都改用熔断器组了

你好,改成熔断器,按推荐选择还是会出现熔断器电流大于总进线断路器额定电流的情况,这个有处理方案么?进线连接熔断器的线径又是怎么选的?感谢分享,呵呵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则