发表于 2017-3-24 11:59:29
|
显示全部楼层
前辈,我也遇到了这个问题。昨天消防队来验收我们项目,他直接关掉了主机(包括主备电按钮),然后按多线盘的按钮启泵(这肯定启动不了啊,连24V电源都没了怎么启?)随后他就说我们这个不合格。下来之后我就翻阅规范,发现了这一条。我虽从业才4年,也才25岁,但我觉得这条规范有问题。我们是一个小县城,消防队不可能听我们解释,我们作为施工单位也不敢去争论。作为项目施工员,现在我想了两个办法来解决:1、直接在水泵控制柜里面多线控制的继电器上取无缘触点,然后拉线至控制室,在多线盘按钮旁边开孔装一个按钮盒。这么来达到无缘直接启动泵的目的。这个就相当于把原来的压力开关直接起泵的无缘触点引到了控制室。感觉很可笑。。
2、联系控制柜厂家,让他们配合,把启停按钮直接拉线接至控制室,在多线盘旁边开孔加设按钮盒。但这样做,那水泵控制柜是该打到自动还是手动?
一、如果是自动,这个启停按钮无用。假设火灾后报警主机已经报废,难道值班人员跑到水泵房把控制柜打到手动,然后告知控制室用启停按钮起泵?傻子也知道直接在水泵房就起泵了吧!
二、如果是手动,那么火灾后,压力开关动作,水泵不能自动启动,还需人为启动,如果控制室无人呢?这完全就违背了火灾自动报警系统的根本。完全是可笑。
|
|