账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 关于举办“建筑电气施工图审查设计要点及疑难问题解析研讨班”通知

[复制链接]
发表于 2015-11-13 09:14:49 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-11-13 08:59
隔离器有两种规格100mA,170mA。
隔离器规格100mA,是当线路上电流出现110mA时,动作。
线路上110mA电流 ...

老城版主,小生跟着您涨见识,烦请发个链接或者文本让大伙深入学习。
发表于 2015-11-13 09:16:16 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-11-11 16:49
卧槽,收一抖,扣了我5个金币

多谢尺总,常来逛论坛,这里的较真劲是最足的
发表于 2015-11-13 09:32:32 | 显示全部楼层

这个倒还理解,所不明白的是“电源隔离器”,建筑电气杂志有一篇所讲环形总线的接法,尺总所截图表述也不严谨
     
 楼主| 发表于 2015-11-13 09:32:52 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-11-13 09:16
多谢尺总,常来逛论坛,这里的较真劲是最足的

隔离器.png
发表于 2015-11-13 09:49:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-13 09:51:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:09:20 | 显示全部楼层
突然想到了SPD。
有厂家要开发SPD后备过电流护电器,做了N次超过SPD最大持续工作电压(Uc)的工频耐压试验,就看那SPD噼里啪啦的炸。
不解:
为啥做超过SPD最大持续工作电压(Uc)的工频耐压试验?

FAS的总线短路隔离器:
啥理由要研发“电源短路隔离器”?
     
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:28:56 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-11-13 09:32
这个倒还理解,所不明白的是“电源隔离器”,建筑电气杂志有一篇所讲环形总线的接法,尺总所截图表述也不 ...

截图说明包含了“环形总线的接法”——将短路隔离器串入总线的各段串入主线与支线的交界处
     
发表于 2015-11-13 10:35:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-13 10:09
突然想到了SPD。
有厂家要开发SPD后备过电流护电器,做了N次超过SPD最大持续工作电压(Uc)的工频耐压试验 ...

工程产品的技术更新进步应符合实际运行的需要。正如电子产品的日新月异是引导并满足了人们对通讯、游戏、视频等应用性能的需求。至于报警系统,究竟是哪些运行实践证明电源的短路隔离器研发对系统可靠的必要性呢?这首先该是产品研究开发者负责回答的问题。设计规范编制者只能是了解并应用而不是直接指导产品的研发方向。
     
发表于 2015-11-13 10:42:49 | 显示全部楼层
正常情况下是产品研发带动技术标准升级,我天朝正好相反,技术标准异想天开促进产品研发。

参编设计规范的“大拿”们,哪一个有产品研发的能力?丁点儿也没看出来,只看出他们的想象力都极其丰富!

滑天下之大稽!

点评

赞同  发表于 2015-11-13 10:44
     
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:02:54 | 显示全部楼层
莫说“电源系统的隔离器还在研发”,就算已经成功“研发”出“电源短路隔离器”,它就能被允许直接用于实际建筑工程吗?

编制人如此的逻辑思维能力、工程实践经验,也算是天朝一绝。
     
发表于 2015-11-13 11:22:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-11-13 11:23 编辑

01.jpg

条款由想法落实为规范的白纸黑字,只要编者脑袋没有搭错线,必然是深思熟虑字斟句酌千锤百炼,何况还有那么多的审查人从旁提醒帮助!
就这都没阻止他或他们把规范编成这个鸟样儿,更不要指望他或他们现场的口头表达能力了。
不听,不会做设计;听了,更不会做设计!别浪费辛辛苦苦赚来的人民币!
发表于 2015-11-13 11:38:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-13 11:45:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:56:15 | 显示全部楼层
环路接线.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则