除了楼主提到的低压配电设计规范,我为楼主提供几个其他的相关资料,楼主参考下
GB 16895.5-2012《低压电气装置 第4-43部分 安全防护 过电流保护》
TT或TN系统关于中性线保护和分断的内容我就略去了,有兴趣自己查,楼主的问题主要是涉及下面这句:除了对中性导体的分断要求外,其他要求都适用于PEN导体。
低压配电电气设计安装手册(ABB)
在该书“保护和断开中性线”章节有下列内容:
如果出现故障条件,可能在中性线导线出现对地电压。这可能由相线与中性线间短路及意外断开或者脱扣单极设备而引起断开中性线引起。如果在四线制电路中仅断开中性线,则单相负载的电源电压可能有所变化。因此应采取防止出现该类故障的所有必须措施,例如不使用单极设备来保护中性线。
此外在TN-C系统中,由于该导线也是一根保护导体,标准规定了PEN线最小截面积以防止意外分断,并禁止使用任何可能断开PEN的设备(单极或多极)。
电气装置应用(设计)指南(施耐德)
在概述“G-电路保护”章节有下列内容:
7.3 中性线的分断:是否断开中性线与间接接触保护有关。在TN-C系统中,任何情况下PEN线都不得断开,因为其既是中性线,同时也是PE线。
|
|