账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 零度左耳

[求助] 电缆线径的选择问题

[复制链接]
发表于 2015-9-18 16:36:14 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-9-18 15:55
嗯 5倍可以躲过的 电梯我昨天按7倍的启动电流算的 不知道对不?那我把电缆由50提到95如何,瞬动倍数调到5 ...

以做道路照明的经验来看,应该没啥问题
     
发表于 2015-9-18 17:02:47 | 显示全部楼层
加零序可以解决接地故障,L-N短路的短路电流要比L-PE的短路电流大,也就是加零序可以降低电缆截面,但是三相不平衡严重的话,零序也是个问题
     
发表于 2015-9-18 18:53:23 | 显示全部楼层
6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

用带短延时过电流脱扣器的断路器.不过短延时动作电流还得躲过启动电流。


     
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:42:53 | 显示全部楼层
1、四段保护:长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护
长延时型:小于10S,用作过载保护;长延时型脱扣器的整定电流≥1.1倍计算电流;
短延时型:0.1~0.4s,用作短路、过载保护;
瞬时型:0.02S,用作短路保护。瞬时型脱扣器的整定电流≥1.35倍尖峰电流(计算电流)。
而且选型时,要注意,上一级的脱扣整定电流≥1.2倍下一级脱扣整定电流。
断路器额定电流=1.2~2倍计算电流。也有取1.25倍选用的。
具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。
2、脱扣特性:
国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;瞬时脱扣范围 (3 ~ 5) In,用于保护短路电流较小的负载 (如电源、长电缆等)
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) In,用于保护常规负载和配电线缆
D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电;瞬时脱扣范围 (10 ~ 14) In,用于保护起动电流大的冲击性负载 (如电动机,变压器等)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------摘自网络--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
断路器的电流整定
  低压断路器过流脱扣器的额定电流应不小于线路的计算电流,即
  In≥Ijs(Ijs为所保护配电线路的计算电流)。
  断路器的长延时动作电流(Ir1)主要是用来保护过负荷,一般情况,Ir1取线路计算电流的1.1倍,即
  Ir1≥1.1×Ijs(Ijs为所保护的配电线路的计算电流
  短延时过流脱扣器动作电流(Ir2)应躲过线路的尖峰电流Ipk,通常按下式确定:
  Ir2≥1.2×(Ipk+Ijs’)
  其中:
  Ipk为保护线路中最大1台电机的起动电流
  Ijs’为除起动电流最大的1台电机以外的线路计算电流
  断路器短延时动作的整定时间通常分:0.1s、0.2s、0.3s、0.4s。为保证保护装置动作的选择性,上下2级断路器的级差通常取0.1~0.2 s,动作时间还应满足被保护线路的热效应要求。
  断路器瞬时动作电流Ir3应满足Ir3≥1.3×(Ipk+Ijs’),为满足被保护线路的断路器之间的选择性,还要求Ir3大于下一级断路器所保护的线路发生故障时的短路电流的1.1倍
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摘自网络
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
一般的框架式断路器都有三段保护,塑壳只有两段保护,电子式才有三段保护,但价格贵很多。ABB开关很好的表达了四种保护的意思,LSIG,就是英文缩写。L就是LONG长延时, S就是SHORT短延时,I就是Instantaneous瞬时,G就是Ground就是接地保护。小型 断路器只有两段保护。 一般配电时,塑壳断路器二段保护就够了,长延时过载保护,瞬时短路保护,但因为瞬时一般在8倍以上的额定电流段脱扣,有时并不满足于线路保护,这个时候就要用短路短延时保护,其保护电流值一般在4~8倍. 至于楼上各位说的短路跳闸的选择性,并不完全对,短路跳闸的选择性是时间决定的,不是短路电流保护值决定的,你前面主开关用瞬时短路保护,后面分开关用短延时保护,真短路时,反而可能是前面主开关先跳闸,因为短路瞬时的脱扣时间比短路短延时的脱扣时间要短。总结一下,就是当短路电流值处于断路器短路瞬值与长延时之间时,才用短路短延时保护,并不是因为脱扣选择性。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摘自网络
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今天又把这个帖子挖出来,还是有些地方不懂,关于断路器短延时的这块。情况还是如之前所述,如果前级断路器是In=125A,十倍瞬动倍数,330米的距离需采用185的电缆。这个断路器是在柴油发电机房内的低压配电柜内的,从网上摘抄的内容来看,此处的断路器瞬动倍数是否该是3~5 In呢?发电机给其他住宅供电是否类似于变压器给住宅供电呢?8~10倍的额定电流段脱扣,此时不能满足于线路保护了。(4x50的电缆 短路电流是0.68kA---4x70的电缆 短路电流是0.85kA---4x95的电缆 短路电流是1.12kA---4x120的电缆 短路电流是1.37kA---4x150的电缆 短路电流是1.64kA---4x185的电缆 短路电流是1.90kA)。

想知道长延时  短延时 瞬时 这些倍数关系有准确的数值吗?摘抄的这些内容都有些差异。此处125A的断路器应该选择带短延时的B类断路器吗?B类断路器又分两段和三段的,我这种情况该选择什么样的呢?首先要是下级电缆箱过载的话直接就在自己的配电箱初切断了,配电箱内断路器为100A的,还轮不到上级125A的来动作,我理解此处的125A的断路器主要就是保护此330米的供电线路的,过载轮不到他,那么只能在330米线路末端发生短路时才起作用吧,如果是这种情况的话此125A的断路器瞬时功能是否没有意义或者该关掉呢?还有就是为什么短延时的倍数要比瞬动倍数小呢?有些懵圈了,求大家帮助呀{:smile:}

用建筑电气设计手册2

用建筑电气设计手册2

民用建筑电气设计手册1

民用建筑电气设计手册1
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:48:39 | 显示全部楼层
此处125A的断路器应该选择带短延时的B类断路器吗?B类断路器又分两段和三段的,我这种情况该选择什么样的呢?首先要是下级电缆箱过载的话直接就在自己的配电箱初切断了,配电箱内断路器为100A的,还轮不到上级125A的来动作,我理解此处的125A的断路器主要就是保护此330米的供电线路的,过载轮不到他,那么只能在330米线路末端发生短路时才起作用吧,如果是这种情况的话此125A的断路器瞬时功能是否没有意义或者该关掉呢?还有就是为什么短延时的倍数要比瞬动倍数小呢?有些懵圈了,求大家帮助呀
     
发表于 2015-12-31 10:46:36 | 显示全部楼层
进来学习学习
     
发表于 2015-12-31 18:46:13 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-12-30 12:48
今天又把这个帖子挖出来,还是有些地方不懂,关于断路器短延时的这块。情况还是如之前所述,如果前级断路器 ...

1、前级断路器瞬动取消的话,其下端短路电流较大很可能使电源总开关短延时动作导致母线停电;
2、前级断路器加短延时是为了保证线路末端单相短路分闸灵敏度;
3、前级断路器取消长延时,无所谓吧,已有后级断路器负责过负荷保护了,电缆自身可能短路但不会过负荷的。但不取消也没啥坏处,热脱扣也不见得都能取消的掉的,整定值取大点,尽量让后级过负荷先动作就是。万一前级断路器铜鼻子有接触不好发热严重说不定还能“热”脱扣一下哦。。。。。。。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2016-1-1 09:33:01 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2015-12-31 18:46
1、前级断路器瞬动取消的话,其下端短路电流较大很可能使电源总开关短延时动作导致母线停电;
2、前级断 ...

嗯 打算保留前级断路器的瞬动功能,那就采取两段保护的断路器就可以了吧?此断路器是B类的也就是选择性的,对吧?采用短延时就是想保证末端短路时,前级断路器跳闸,然后线径也不用加大的太离谱。此时的瞬动是按3~5倍整定,还是依然按10倍整定?
     
 楼主| 发表于 2016-1-1 17:46:02 | 显示全部楼层
1.柴油发电机房内断路器壳架电流Inm=250A,整定电流In=125A。电缆为4x50(电缆载流量为158A,末端单相短路电流为Id1=0.68kA),长度330m(线路计算电流为Ijs=64.64 A,进户处断路器整定电流In=100A)
2.前级125A断路器采用两段式保护即瞬动和短延时的(B类-选择性断路器),由于需要,先计算出长延时过电流脱扣整定电流Iset1,即 Ijs≤Iset1≤Iz,即64.64≤Iset1≤158,取Iset1=125A,即Iset1=1.0*In;短延时脱扣整点电流Iset2,Id1≥1.3*Iset2,即(680/1.3=523)Iset2,取Iset2=4*Iset1=4*125=500A;瞬动脱扣整定电流Iset3=10*In=1250A。检验灵敏度Id1/Iset2≥1.3,即680/500=1.36≥1.3,满足条件,那么此段4x50的电缆应该满足要求了吧。
3.但是看《配三》的650页,应满足Iset2(上级)≥1.2*Iset3(下级),Iset3=10*In(下级)=10*100=1000A,而Iset2=500A,根本不满足上式,该怎么办呢?我哪里由计算的不对的地方不?还是我的配电系统有问题,断路器选的不对?这几天翻书现学的,电气菜鸟一个,求大家指点,谢谢下面我在把系统图贴过来。

电梯配电箱

电梯配电箱

备用电源总电缆箱

备用电源总电缆箱
     
发表于 2016-6-15 11:01:46 | 显示全部楼层
进来学习学习,受益匪浅!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则