楼主: wenqi3276

[施工探讨] PE线共用问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:30:27 | 显示全部楼层
补充:该五层宿舍楼采用室外箱变供电,箱变至该楼配电室采用TN-CS系统,配电室已经做好N重复接地,个别宿舍距离超过100米,所有宿舍采用BV-6PE线与一总PE线BV-1*16连接后回到配电室总接地端子
     
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:32:12 | 显示全部楼层
个人觉得这种做法像TT系统啊,只是把各自的接地体共用了,迷惑了
     
发表于 2015-9-8 15:34:09 | 显示全部楼层
不是“N重复接地”,而是“PEN重复接地”.

断路器的具体情况呢?

下命令,要求施工单位测每个配电回路的相保阻抗。改日将测试结果发上来与众坛友共享。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-9-8 15:35:34 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2015-9-8 15:32
个人觉得这种做法像TT系统啊,只是把各自的接地体共用了,迷惑了

典型的 TN-C-S,只不过 TN-S 部分共用了一根 PE 线。
     
发表于 2015-9-8 15:43:14 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2015-9-8 15:32
个人觉得这种做法像TT系统啊,只是把各自的接地体共用了,迷惑了

333.png
     
 楼主| 发表于 2015-9-8 16:03:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-8 15:35
典型的 TN-C-S,只不过 TN-S 部分共用了一根 PE 线。

谢谢尺总解惑!施工单位这样做肯定偷工减料了,只能按您说的进行测试看看再说。
发表于 2015-9-8 16:32:58 | 显示全部楼层
得看看施工队6和16的是如何接线的,千万别串起来了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-9-8 16:36:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-9-8 16:38 编辑
尺短寸长 发表于 2015-9-8 14:17
施工单位校验不校验保护动作灵敏度?

GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;
2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。

如此规定,也是醉了。

     
发表于 2015-9-8 16:42:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-8 15:18
GB/T 16895.23-2012《 低压电气装置 第6部分:检验》

编辑错误。
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 10:28:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-8 13:28
就这张图,看不出是“即TN-S系统改TT系统”。  

关键:

因为是箱变供电,配电室的PE与变压器中性点未连接
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 10:32:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-9-8 15:07
断路器的整定值是多大?

出线柜内至宿舍配电箱的断路器为32A
发表于 2015-9-9 10:51:49 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2015-9-9 10:28
因为是箱变供电,配电室的PE与变压器中性点未连接

配电室是楼里的配电室,还是箱变的配电室?
     
发表于 2015-9-9 11:03:56 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2015-9-9 10:28
因为是箱变供电,配电室的PE与变压器中性点未连接

你不是说——
wenqi3276 发表于 2015-9-8 15:30
补充:该五层宿舍楼采用室外箱变供电,箱变至该楼配电室采用TN-CS系统,配电室已经做好N重复接地,个别宿舍 ...


因为是箱变供电,配电室的PE与变压器中性点未连接——何来“TN-C-S系统”?

     
发表于 2015-9-9 11:04:28 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2015-9-9 10:32
出线柜内至宿舍配电箱的断路器为32A

短路保护动作值,多大?
发表于 2015-9-9 11:12:21 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2015-9-9 10:28
因为是箱变供电,配电室的PE与变压器中性点未连接

那你的配电系统还得加上剩余电流保护