楼主: hbsjzsjy

2015第6期《消防泵电气控制方案研究》

[复制链接]
发表于 2015-8-25 09:18:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-25 09:20:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-25 09:17
还得联锁着中性点接触器,这算啥文章啊。表面功夫都没有。
基本的自圆其说都难。

QB1、QB4:无需联锁。

QB2 和 QB3,QB5 和 QB6,设联锁。


     
发表于 2015-8-25 09:21:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-25 09:18
控制电路,不是逻辑框图。控制电路是实实在在的东西,有其严谨的设计原则。

这个,不是控制电路。{:sweat:}
发表于 2015-8-25 09:28:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-25 09:29:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-25 09:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-25 09:33:07 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-25 09:29
文章的图二中在QAC3(QAC6)中串接QB3(QB6),如何实现星形启动?

楼主开篇讲的就是这个

楼主开篇讲的,当然完全正确。

在下不才,7#、8# 已经说了。

尺短寸长 发表于 2015-8-24 18:31
应该是 QB3 与 QAC3 并接(不是串接),其动作结果使 U1‘、V1’、W1‘ (不是L1、L2、L3)短接。
奇怪的是论文结尾“这个接线方案……目前用于多个项目”,按理应该早有工程反馈信息。此为不可能调试成功的接线,必须改接才行。
尺短寸长 发表于 2015-8-24 18:54
原“QB1、QB2、QB4、QB5 平时处于分闸状态,QB3、QB6 处于合闸状态”的说明,改为“QB1 至 QB6 平时处于分闸状态……”即可。


发表于 2015-8-25 09:35:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-25 09:37:09 | 显示全部楼层
我继续对这个问题保持迷糊梦游状态,各位大佬讨论的焦点分歧,也是和一线的讨论焦点。
     
发表于 2015-8-25 09:37:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-25 09:33
这个控制,还必须与手动控制按钮,与自动控制按钮,相互独立,即进入本操作模式时,其他两种起动方式,必须 ...


论文中说了的:启用手动开启“旁路”,先关闭控制回路。

不过,采用10D303-3 ,得针对一用一备的电机控制回路增设主令开关“S”(仅断开自动启泵回路的主令开关“S”,还不行)。
     
发表于 2015-8-25 09:40:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-25 09:35
是论文结尾“这个接线方案……目前用于多个项目”

这不是睁眼乱说话吗?

7# 已经说了——

尺短寸长 发表于 2015-8-24 18:31
应该是 QB3 与 QAC3 并接(不是串接),其动作结果使 U1‘、V1’、W1‘ (不是L1、L2、L3)短接。
奇怪的是论文结尾“这个接线方案……目前用于多个项目”,按理应该早有工程反馈信息。此为不可能调试成功的接线,必须改接才行。
老诚,说过的话题,请勿重复。


发表于 2015-8-25 09:43:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:45:51 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-25 09:43
文章这一句,就让作者吃了大亏。
学术不诚实。

诚版,人家可能是图画了,还未到没真正实施阶段吧。
     
发表于 2015-8-25 09:47:50 | 显示全部楼层

治学以诚 发表于 2015-8-25 09:43
文章这一句,就让作者吃了大亏。
学术不诚实。

我本将心向明月,奈何明月照沟渠。我是也是好心啊。


老诚冰心一片,大家心悦诚服,何来“我本将心向明月,奈何明月照沟渠。我是也是好心啊”之叹?
     
发表于 2015-8-25 09:50:57 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-25 09:45
诚版,人家可能是图画了,还未到没真正实施阶段吧。

不错不错,完全有这可能。

这个接线方案……目前用于多个项目——论文作者可能近期画了这些施工图,但均未实施,可能消防泵控制柜的生产厂家都还没拿到这些图纸呢。