10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时(建筑内部电缆井沟),可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性(不单指氧化镁电缆(750度,3个小时),还有柔性矿物绝缘电缆,氧化镁和云母,铜、铝、不锈钢带护套)电缆时,可直接明敷; (阻燃类,火灾自动报警系统报警总线、疏散照明暗敷) (防火涂料、防火漆三年就失效) 2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm; (暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内,是考虑到这种敷设方式比较安全、经济,且试验表明,这种敷设能保证线路在火灾中继续供电,故规范对暗敷时的厚度作出相关规定。)
1、氧化镁电缆(750度,3个小时)——真的吗? 2、疏散照明暗敷——自带蓄电池的消防疏散照明,不“暗敷”保护层厚度不达到30mm以上,又如何? |