[求助] 请教最大一台消防泵180KW应该选择什么启动方式,选多大的柴油发电机供电?

[复制链接]
发表于 2015-8-10 13:58:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-10 13:59:35 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 13:56
变频运行是正转的时候,故障了。
“不然就得考虑变频器故障时的全压直接起动。”你这是意淫而已。
人家规 ...

凭啥变频器非得在水泵运行时故障,不可能在水泵投运前故障。

老诚版主自个在意淫吧?
     
发表于 2015-8-10 14:02:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 13:58
针对
一般情况下,变频器坏了停机。这一控制模式,
GB 27898.2-2011《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
5.9.4
特别提出,是合理的规定。轮不到“不然就得考虑变频器故障时的全压直接起动。”

老诚版主,乱讲乱引用。

GB 27898.2-2011,不存在5.9.4条规定条款。

发表于 2015-8-10 14:03:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-10 14:05:25 | 显示全部楼层

那就说说“凭啥变频器非得在水泵运行时故障,不可能在水泵投运前故障”好了。
发表于 2015-8-10 14:06:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-10 14:12:58 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 14:06
凭啥变频器非得在水泵运行时故障,不可能在水泵投运前故障。

凭啥星三角非得在水泵运行时故障,不可能在 ...

有啊。

管它(变频器)是运行时还是运行前故障,都要保证5.4.9条的工频运行不存在问题。
     
发表于 2015-8-10 14:17:34 | 显示全部楼层
令人纠结的“宜”。若无充分理由,则“宜”=“应”。
发表于 2015-8-10 14:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-10 14:25:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 14:18
你只有一边玩去的份了。

老诚版主正襟危坐,说说看?{:lol:}
     
发表于 2015-8-10 14:31:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 13:43
你如果这么说,我就不得不将你一军了。
星/三角起动器坏了,你怎么起动?怎么运行?

贴张图给你看下 星三角接线.jpg ,加一个负荷开关和一个双投开关就行。
发表于 2015-8-10 14:38:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-8-10 14:45:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 14:38
我也算服了,我还知道开口三角起动呢,我都没有讲过。

你是说星三角起动器以外,另外配置一套备用的

001.png

002.png

如何解套?


点评

这个简单,一个许用两种,另一个只许用一种,那就用两个都认可的同一种好了  发表于 2015-8-10 15:00
     
发表于 2015-8-10 14:49:00 | 显示全部楼层

编者自说自话,规范不协调。我等直接套死。
     
发表于 2015-8-10 19:54:44 | 显示全部楼层
火灾时不考虑电机启动对其他用电设备的影响。母线压降20%,星三角启动:发电机功率不小于1.9倍电机功率。