是的,不考虑RL的情况下也只是上升约1%,而且为了放大效果,我的取值虽然还在合理区间,但已是边界了。
但在实际设计中还要考虑主变的短路阻抗,这时效果就更明显了。因此在330kV及以上的输电系统,是要考虑线路本身的电抗和电容引起的电压上升的(空、轻载时);另一个就是110kV变配电站是可以通过过补偿来实现调压目的(说白了就是投电容器比调变压器桩头更简单)。
我不是认为过补偿是一件好事,只是想强调只要做了足够的措施,过补偿也没什么大不了。 |
|