尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:30 不讨论CT问题,是问直接式电能表。
北方郎 发表于 2014-11-17 22:21 直接接入式电能表最薄弱环节是导线绝缘,短时过电流不应损害导线绝缘,即I2t<K2S2。 15(60)A电能表接 ...
北方郎 发表于 2014-11-17 22:29 理论上讲不允许,实际上没有问题。 负荷计算电流和实际最大持续运行电流有差距的。
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:33 长时间超过直接式电能表电流上限值,到底允许还是不允许? 即:
北方郎 发表于 2014-11-17 22:37 超过60A,测量精度无法保证。可能用户吃亏。
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:36 我当然知道“负荷计算电流和实际最大持续运行电流有差距的”。 但万一无巧不巧,撞上了咋办?
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:39 不是讨论精度问题! 电气安全能否保证?
北方郎 发表于 2014-11-17 22:43 能保证电气安全
北方郎 发表于 2014-11-17 22:44 退一步讲,出了事儿供电局担着,人家财大气粗。再说事故还不一定能落到人家头上,你懂得。
尺短寸长 发表于 2014-11-17 22:45 这个不是依据。