当配电屏与干式变压器靠近布置时——
多近算“靠近”?
干式变压器通道的最小宽度应为800mm——
这个是指“干式变压器柜与配电柜成排布置”时的柜后维护通道?
还是指“干式变压器柜”与“配电柜”靠近布置时,两者间的维护通道?
就怕审图拿这条来折腾设计人员。
“干式变压器柜”与“配电柜”靠近布置时,两者间的净距不足800mm甚至贴邻,干式变压器柜后维护通道的最小宽度应为800mm——
有意义。
“干式变压器柜”与“配电柜”靠近布置但两者间的净距不小于800mm,干式变压器柜后维护通道的最小宽度应为800mm——
没意义(比如100~1000kVA的干式变压器柜:干式变压器柜后距墙的最小宽度应为600mm)。
|
|