老诚眉毛胡子一把抓,不行不行。
《火灾自动报警系统设计规范》中的“联动控制”存在严重问题,没有分清系统自身的“联锁控制”和FAS的“联动控制”:《火灾自动报警系统设计规范实施指南》中,湿式喷淋(消火栓)系统应该分别有联锁控制(与FAS无关)、联动控制和手动控制方式。
2014.5.14全国视频宣贯会上,丁宏军先生要求湿式喷淋系统联动控制得按4.1.6条强制性条文规定,压力开关动作信号和探测器信号“与”逻辑组合才能起泵。
可问题在于,丁宏军先生主编的《火灾自动报警系统设计规范实施指南》中,其“湿式系统工作原理图”显示:
“报警阀压力开关动作”作为“联锁控制”的触发信号,
“报警阀压力开关动作”、“水流指示器动作”、“系统管网低压压力开关”三个报警信号作为“联动控制”的触发信号(经“消防联动控制器”),与丁宏军先生2014.5.14全国视频宣贯会所讲明显不符。
但此图没有说明这三个报警信号如何完成“联动控制”的触发信号。
PS
疑问:“报警阀压力开关动作”(第一个触点)既然已经独自作为系统自身的“联锁控制”触发信号,“报警阀压力开关动作”(第二个触点)为何不能独自成为FAS的“联动控制”触发信号(经“消防联动控制器”)? |
|