账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

某车库的山东图审意见

  [复制链接]
发表于 2014-1-22 16:01:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:23:00 | 显示全部楼层


8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
条文解释:第3款考虑竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。
正文和条文解释文不对题。
     
发表于 2014-1-23 11:37:00 | 显示全部楼层
回复 32# hbsjzsjy

套用现今必不可少的“本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考”,肯定以正文规定为准啦。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2014-1-23 11:51:46 | 显示全部楼层
回复  hbsjzsjy

套用现今必不可少的“本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和 ...
尺短寸长 发表于 2014-1-23 11:37


感觉条文解释应是正文制定过程中的思考或调研过程的简述,如果所想的问题没有在正文中正确表达出来,说明写条文时脑袋开小差了。{:lol:}
     
发表于 2014-1-23 14:35:10 | 显示全部楼层
住宅区内的地下车库应该属于居住建筑的配套库房,是为住宅区内的居民服务的,和公共建筑有区别。
     
发表于 2014-1-23 16:25:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-1-23 17:01 编辑
感觉条文解释应是正文制定过程中的思考或调研过程的简述,如果所想的问题没有在正文中正确表达出来,说 ...
hbsjzsjy 发表于 2014-1-23 11:51


唉!
单是条文解释有点欠缺,也就算了,怕就怕正文规定胡来。

GB 50073-2013
看看这条规定——
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... 073-2013&page=1
还修编错了一个规定——

9.2.6 洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明。在安全出口、疏散口和疏散通道转角处应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定设置疏散标志。在专用消防口处应设置疏散标志。
条文说明却依旧为原来的:……在专用消防口设红色应急灯,以便于消防人员及时进入厂房进行灭火。本条为强制性条文。

原规定条款是:在专用消防口处应设置红色应急照明灯

PS
这个“红色应急照明灯”可是设置在专用消防口处建筑物外“便于消防人员及时进入厂房进行灭火”用的,根本与设置在建筑物内“供人员疏散用的”的疏散标志灯无关。

也不知编制人员、审查人员是咋想的。{:sweat:}
     
发表于 2014-1-23 16:27:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-1-23 16:36 编辑

2. 0. 37 专用消防口 fire-fight access
消防人员为灭火而进入建筑物的专用入口,平时封闭,使用时由消防人员从室外打开。
     
发表于 2014-1-23 16:33:23 | 显示全部楼层
GB 50073-2001《洁净厂房设计规范》原来的正确规定——
9.2.7 洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明。在安全出口疏散口和疏散通道转角处应按现行国家标准设置疏散标志。在专用消防口处应设置红色应急照明灯。

条文说明:……在专用消防口设红色应急灯,以便于消防人员及时进入厂房进行灭火。
     
发表于 2014-1-23 17:05:47 | 显示全部楼层
GB 50073-2013
修订说明
……但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

……但是,GB 50073-2013的 9.2.6 条,实际是正文规定有误,条文说明正确。{:funk:}
     
发表于 2014-2-20 15:13:08 | 显示全部楼层
大型公共建筑应按建设部建质[2007]1号文《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》规定设置节能监测系统。大型公共建筑一般是指建筑面积2万平方米以上的办公建筑,商业建筑,旅游建筑,科教文卫建筑,通信建筑以及交通运输用房。--------------这个比较准确。
     
发表于 2014-3-1 15:04:39 | 显示全部楼层
回复 30# 尺短寸长


    真的有碰到过,差点吐血
发表于 2014-3-28 10:27:05 | 显示全部楼层
疏散指示灯只能指向人员疏散口,这个正解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则