YJV-95长150米,额定载流量200A
配开关250/200,12倍瞬动,灵敏度不足,(即2.4KA不能0.2秒以内切除)设定5倍短延时,1000A——0.4秒。
1*1*0.4=0.4
2.4*2.4*0.2=1.15大于短延时的IIt
因此,满足:
5倍短延时的IIt<瞬动的IIt<电缆的KKSS
所以,按短延时,整定,能保护电缆。
《低规》6.2.4中:线路末端短路电流不应小于短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
是正确的。
这是配电技术。治学以诚 发表于 2014-1-6 15:22
OK。请问此时,你选择二段式断路器,还是三段式(带短延时)的断路器? |
|