噢,我明白了。
SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路,这样就不会出现超过5A的工频续流持续存在的情况,因此这一指标,可能真的没有价值。
即只要劣化,在,TN系统与TT系统中,都不会存在5A的电流,至少几十安几百安培。
治学以诚 发表于 2013-10-25 09:02
雷规就是胡编的,毫不负责任的一部规范,编者的学识,加起来,斗大的字,认不了一箩筐。
表 J.1.2 根据系统特征安装电涌保护器
这个表中,TN-S的接线形式,肯定是错误的。TT系统是正确的,TN-C系统也是正确的。
治学以诚 发表于 2013-10-25 11:44
以老诚之矛,攻老诚之盾。
结果如何?
尚难预料! |
|