账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lichengjian

[求助] 单相短路电流流向的问题

  [复制链接]
发表于 2013-9-23 11:11:20 | 显示全部楼层
土壤电阻率和接地电阻是两个概念。
对于PE线只是几个毫欧,TNS接地短路计算只是考虑PE阻抗,没有大地,大地分流多少有意义吗?
发表于 2013-9-25 15:45:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-26 10:29:06 | 显示全部楼层
回复 32# 治学以诚
感觉是狠细了,到了“扣”的程度。
不过,PE和地并联,并联后的阻抗肯定小于PE,那么用PE就肯定保险了。

再有,接地电阻是1,这个不能用来算单相接地短路电流吧?我看了220KV变电站算入地短路电流的时候用这个接地电阻,是入地短路电流,算跨步电压和接触电势。低压单相接地短路应该用接地导线(如扁钢)的阻抗吧,这个阻抗不好求的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则