单相短路电流流向的问题
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
lichengjian
[求助]
单相短路电流流向的问题
火
[复制链接]
hi2001wzz
hi2001wzz
当前离线
积分
722
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-9-23 11:11:20
|
显示全部楼层
土壤电阻率和接地电阻是两个概念。
对于PE线只是几个毫欧,TNS接地短路计算只是考虑PE阻抗,没有大地,大地分流多少有意义吗?
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-9-25 15:45:43
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
hi2001wzz
hi2001wzz
当前离线
积分
722
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-9-26 10:29:06
|
显示全部楼层
回复
32#
治学以诚
感觉是狠细了,到了“扣”的程度。
不过,PE和地并联,并联后的阻抗肯定小于PE,那么用PE就肯定保险了。
再有,接地电阻是1,这个不能用来算单相接地短路电流吧?我看了220KV变电站算入地短路电流的时候用这个接地电阻,是入地短路电流,算跨步电压和接触电势。低压单相接地短路应该用接地导线(如扁钢)的阻抗吧,这个阻抗不好求的。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
充电站
电气人生
开关电器设计与应用
《建筑电气》文章讨论
注册考试