会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
隔离开关选用几P
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
lichengjian
[求助]
隔离开关选用几P
火..
[复制链接]
小道道
小道道
当前离线
积分
243
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-10-9 16:09:11
|
显示全部楼层
回复
9#
lichengjian
第3条没有感觉到好蹊跷吗?
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lichengjian
lichengjian
当前离线
积分
2441
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2013-10-9 16:54:36
|
显示全部楼层
回复
31#
小道道
现在不让带了,不知道其他地方是怎么规定的。以前排烟风机箱可以出插座,照明,现在也提倡照明引自专用的应急照明箱,而不取自排烟风机箱
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
kzy2012
kzy2012
当前离线
积分
131
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-10-10 16:37:57
|
显示全部楼层
好好的学习一下
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
腰突大侠
腰突大侠
当前离线
积分
132
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-10-21 16:53:43
|
显示全部楼层
一般做法是4P,如果两个电源是共同接地的话,可以采用3P。
韩帅:断路器故障保护允许线路长度的应用简析
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
充电站
注册考试
电气人生
审图探讨