10D与01D送出的信号都是KA3/8的NO 和NC,01D能比10D正确吗,01D显然是错误的。
01D在消控室看到信号:
灭火时开任意泵,不报警,正常工作,液位报警了(一直报警),继续工作,直到水池精尽而亡,水泵在空转,也许有人告诉消控室不出水了,消控室手动停止;报警灭。
或者灭火时开主泵,液位OK,主泵过载了,不报警,切备泵,报警灭,继续工作,若再报警必是液位报警,坚持工作,直到消控室得到不出水的报告,手动停止,报警灭。
KA3/8的信号结合其它信号可以判断液位报警还是液位报警还是液位报警 ,我数了数,确实是三个工况哦。
唯一能看到的热继报警信号是液位正常时强启双泵,双泵过载,也许是一闪而过双泵都不过载了,后果是什么,总开不动作,得保证各级开关都是没穿裤子的单磁保护才行,否则跳闸就死定了,谁去一级一级去合闸。
设想,因为强启双泵导致上级跳闸而出现严重影响灭火,会是谁的责任,谁的,谁的。
本级主开分开你是不能装热保护的,否则你死定了。
假如你上级装了热保护,就表示你不同意双泵同时运行,因为单泵运行已经足够了,就地的总开已经根据图审要求放大过了,上级大于本级,装了热保护理论上也不存在无懈可击,没装热保护就更OK,水专业要求一用一备,01D设计有漏洞,操作人员误操作,责任不大,总之,你免责,至多是没尽到告知其实是警告义务,因为图集控制图名就有一用一备,没人叫你强启双,内审外审免责,责任在老庞,老庞死定了。除非水专业想害死你,水他有考虑双泵,救了老庞,但是你记得你没见到这样的互提资料单也没签字就行了。
但是别高兴太早,其实这时10年10D实施前的事情,现在2013了,你选01D就是你的责任,最终结论是:电气设计师死定了。回家准备准备洗具和杯具吧,别看贴了。
记得保存这个帖子,说看了贴才用的01D,不过对你影响不大,影不影响别人不晓得了。 |
|