账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-3-25 16:32:10 | 显示全部楼层
我的做法,末端设置的过载保护仅报警,如果有热继电器,那么断路器的热保护可以取消。
对于干线,该怎么选就怎么选,放大一级二级的有啥用?我还认为应该放大10级呢
     
发表于 2013-3-25 16:34:25 | 显示全部楼层
对消防配电干线均有类似“复式脱扣的热保护(过负荷保护)不低于1.5~2倍计算电流”的指导意见


那干线也随着放大?oh my lady gaga!
     
 楼主| 发表于 2013-3-25 16:38:51 | 显示全部楼层
回复 31# 嘿嘿嘿嘿

想听老诚谈谈消防配电干线的过负荷保护问题,老诚不谈,却去扯电机保护;
扯电机保护就扯电机保护吧,老诚老师却又是……

老诚老师,别扯电机保护了吧,好不好,别走远了……
就快回来论论“消防配电干线的过负荷保护问题”,好不?
     
 楼主| 发表于 2013-3-25 16:56:42 | 显示全部楼层
我的做法,末端设置的过载保护仅报警,如果有热继电器,那么断路器的热保护可以取消
对于干线,该怎么选就怎么选,放大一级二级的有啥用?我还认为应该放大10级呢
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-25 16:32


我的做法,末端设置的过载保护仅报警,如果有热继电器,那么断路器的热保护可以取消——
如果?
如果没有热继电器,那么断路器的热保护可以不取消
     
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:00:19 | 显示全部楼层
我的做法,末端设置的过载保护仅报警,如果有热继电器,那么断路器的热保护可以取消
对于干线,该怎么选就怎么选,放大一级二级的有啥用?我还认为应该放大10级呢
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-25 16:32


我的做法,末端设置的过载保护仅报警,如果有热继电器,那么断路器的热保护可以取消——
可以取消?
如果热继电器,那么断路器的热保护也可以不取消
     
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:02:55 | 显示全部楼层
消防配电干线均有类似“复式脱扣的热保护(过负荷保护)不低于1.5~2倍计算电流”的指导意见


干线也随着放大?oh my lady gaga!
嘿嘿嘿嘿 发表于 2013-3-25 16:34


不是原本就在说这个“消防配电干线”吗?
怎又来个“干线”?
     
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:03:57 | 显示全部楼层
老诚……
     
发表于 2013-3-25 18:17:16 | 显示全部楼层
哈哈,总是绕不开“电机”这两个字。那就具体点吧,只谈“消防控制室、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、应急照明、疏散指示标志这些消防用电设备的供电干线可好?
发表于 2013-3-26 07:44:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 08:40:18 | 显示全部楼层
“消防控制室、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、应急照明、疏散指示标志这些消防用电设备的供电干线可好?
这些供电干线完全必须设过电流保护的。
治学以诚 发表于 2013-3-26 07:44


阿弥陀佛,老诚终于幡然醒悟,聊正题了。

不聊其他,直奔主题(PS:不讨论电机保护问题,就谈变电所或低压配电室至电机控制箱的这一段配电干线):

1、老诚说的“这些供电干线完全必须设过电流保护的”的“过电流保护”,是什么“保护”?
PS:前面就发现老诚说的“过电流保护”与我们了解到的“过电流保护”,似乎还不是一回事。

2、供消防风机(可能带一台、可能带多台),消防水泵(可能带一组“一用一备”,可能带多组“一用一备”)的保护电器(变电所或低压配电室至电机控制箱的这一段配电干线的保护),该如何考虑?老诚,四种情况:

(1)供消防风机(带一台)
(2)供消防风机(带多台)
(3)供消防水泵(一组“一用一备”)
(4)供消防水泵(多组“一用一备”)

老诚,费心了。{:49:}
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:04:42 | 显示全部楼层
老诚的“过电流”概念:

10# 治学以诚:
过电流,是故障电流。过电流再小都应当切除。
治学以诚 发表于 2013-3-25 10:39
发表于 2013-3-26 09:18:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-26 09:24:23 | 显示全部楼层
诚版 是不是这样子
1、消防供电干线 过电流 直接切断??
2、消防供电干线 短时过载 不切断??
3、那这段线路的保护开关 在短时过载时 需不需要报警??
4、同一个开关,需要均实现上述功能吗??
     
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:25:39 | 显示全部楼层
是不是好帖子,老诚老师,不用费心;
开出这个帖子,老诚老师,也不用评点什么直觉水平不直觉水平;
扯那么多废话,老诚老师,你不觉得累得慌?
发这些个牢骚,老诚老师,你解决问题了没?

说实际的,说有用的,老诚老师,行不?
发表于 2013-3-26 09:28:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则