发表于 2013-2-1 16:03:53
|
显示全部楼层
回复 40# wosuwoxing
大家感叹的是仅提出,但不实践,不解决。
一声叹息!
关于“一点接地”,国内自 GB/T 16895.1-2008 有明确规定,现如今 GB/T 50065-2011 跟进,但离普遍执行,尚有不小距离——
都有国家规范了,实施难度都那么大!
关于“IT系统”,看看JGJ 16-2008 的规定——
6.1.9 发电机组的中性点工作制应符合下列规定:
1 发电机中性点接地应符合下列要求:
1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地,机组的接地形式宜与低压配电系统接地形式一致;
2)当两台机组并列运行时,机组的中性点应经刀开关接地;当两台机组的中性导体存在环流时,应只将其中一台发电机的中性点接地;
……
玩完,直接判应急柴油发电机采用“IT系统”死刑。
这不比尺短寸长头像的“纸老虎”一个,它是“真老虎”哎,张牙舞爪着捏。  |
|