楼主: hlxldb

[问题探讨] 3P断路器只用其中一极可行不

 火.. [复制链接]
发表于 2013-1-30 09:40:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-30 09:40:39 | 显示全部楼层
回复 30# hlxldb


    这里是三个单相回路吗?
     
发表于 2013-1-30 09:47:35 | 显示全部楼层
回复 29# 治学以诚



请教一下,你说的“在塑壳中,采用热脱扣的厂家很少了,我近期的样本中,就没看到一份是热脱扣的。”是怎么一回事?通常的3300脱扣类型不就有热脱扣吗?
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:48:50 | 显示全部楼层
回复 32# azbe


    不是3个单相,是一个单相。不过是不是也可以想成3个单相,不过另外2个空载
     
发表于 2013-1-30 10:07:05 | 显示全部楼层
回复 34# hlxldb


    不用一个三相断路器控制三个单相回路,是为了避免三个单相回路相互影响。你这里为啥非要把它往三个单相回路上扯呢?
发表于 2013-1-30 11:00:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-30 11:31:22 | 显示全部楼层
160A以下的MCCB,热磁脱扣还是主流;250及以上的MCCB,电子脱扣为主。
发表于 2013-1-30 11:33:52 | 显示全部楼层



你说得没错。

其实就这么简单的2句话就够了,没必要长篇大论,嘿嘿