8.7/10kV绝缘电缆,缆芯之间的工频最高电压Umax=12kV
这是电缆特性。
10KV系统最高运行电压12KV
这是系统运行特性。
可懂?
治学以诚 发表于 2013-1-14 16:59
惭愧,还是不懂.
老诚老师,学生提问:
1、10kV电缆“缆芯之间的工频最高电压“Umax=12kV”=“10KV系统最高运行电压12KV”吗?
2、 《工业与民用配电设计手册》(第三版)第481页中,中性点非有效接地为8.7/10,有效接地为6/10,以及GB 50217-2007《电力电缆设计规范》3.3.2条2款的条文说明,均对应不上老诚老师的“8.7/10不正确”、“不接地系统最高运行电压,相电压=10KV。应当10/15”,咋办呢?
难道老诚老师说对了?
难道《工业与民用配电设计手册》(第三版)和GB 50217-2007《电力电缆设计规范》全错了? {:24:} |
|