楼主: hahaoohehe

[问题探讨] 变压器中性点应引出PEN线?王老书中建议这样

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-1-8 00:03:57 | 显示全部楼层
不一定非得设MEB箱,变电所仅设置等电位排起MEB总等电位箱作用(不设置MEB箱),也是可能的。
     
发表于 2013-1-8 00:11:28 | 显示全部楼层
从严要求一下:

图示将 PEN 排从变压器低压侧“ Y ”的中性点引出,更好。
     
发表于 2013-1-8 00:14:26 | 显示全部楼层
“ Y ”转90°(右顺时针、左逆时针转90°)。{:smile:}
     
发表于 2013-1-8 07:57:20 | 显示全部楼层
盲从的人多,深思的人少
     
发表于 2013-1-8 08:05:27 | 显示全部楼层
自以为是的人,还真有。
发表于 2013-1-8 11:41:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-8 11:45 编辑

回复 29# hahaoohehe


1、变压器中性点及其外壳应该直接与MEB连通,而不是通过低压PEN排接柜内PE排后再与MEB连通;
2、下面两台变压器中性点及其外壳接地及其柜内PE排、PEN排接地,不应经上面两台变压器PE排后在与MEB连通。简言之,各变压器及其低压柜接地应相互独立,不应链式连接。

可参见图集09DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》第65页
发表于 2013-1-8 11:47:06 | 显示全部楼层
哈哈,图集09DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》第65页已不符合新规范要求啦!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 好!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-8 12:33:57 | 显示全部楼层
呵呵,楼主负责回复 36# 暗夜流星
     
发表于 2013-1-8 14:08:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-8 22:22 编辑

需要弄清一个问题:
变电所一点接地与否,是个仅仅关乎杂散电流的影响、危害的问题,还是个关乎人身安全、设备安全的大问题?

不要再停留在“10kV为不接地系统,接地故障电流不大于20A”的老观念里了,该换换脑筋了!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 任重道远!

查看全部评分

发表于 2013-1-8 17:15:10 | 显示全部楼层
回复 37# wsayd


哦?不满足哪个规范的哪一条了?{:24:}

请教请教,愿闻其详。
发表于 2013-1-8 17:23:05 | 显示全部楼层
GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范
7. 1. 2 TN 系统可分为单电源系统和多电源系统,并应分别符合下列要求:
.........
对用电设备采用单独的PE 和N 的多电源TN-C-S 系统(图
7. 1. 2-8) 和对于具有多电源的TN 系统(图7. 1. 2-9) ,应符合下列要求:
1) 不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
2) 变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。
...............

评分

参与人数 2E币 +15 收起 理由
尺短寸长 + 10 无私奉献
yangyang7201 + 5 有理有据

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 18:49:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-9 10:43 编辑
...7. 1. 2-8) 和对于具有多电源的TN 系统(图7. 1. 2-9) ,应符合下列要求:
1) 不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
2) 变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。
...
wsayd 发表于 2013-1-8 17:23


第1)条字面意思很好懂。但引出一个疑问:什么是直接对地连接?
难道说29楼的“通过低压PEN排接柜内PE排后再与MEB连通”不算直接对地连接,而36楼第1条说法的“变压器中性点直接与MEB连通”算直接对地连接?我以为有点说不过去,什么是?MEB是地吗?不,MEB是总等电位联结端子板!所以个人认为36楼第1条说法的是通过MEB及接地极引线与地连接。也没有直接接地吧

第2)条字面意思还有两点不明白:其一、“相互连接的导体应绝缘”,变压器中性点和发电机星形点既要相互连接,又要绝缘,这什么意思?其二、“不得将其与用电设备连接”是什么意思?注意连“直接连接、间接连接”之类的用词都没有。难道说其配出的N线都不得与用电设备相连?这太扯淡了吧?规范应该不是这样理解吧?是我想歪了?

糊涂中。。。请wsayd兄教教我。
     
发表于 2013-1-8 20:33:13 | 显示全部楼层
关于一点接地,我总感觉有危言耸听之嫌
大鼻山 发表于 2013-1-7 14:29



    那一点断掉会怎样?
     
发表于 2013-1-8 20:38:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-8 20:39 编辑

回复 39# yangyang7201

士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 铭记在心!

查看全部评分

发表于 2013-1-9 13:11:11 | 显示全部楼层
此图还是具有参考价值的