个人拙见:
1.现在的UPS大致有两种形式(工频机和高频机)
2.工频机就是输出是带隔离变压器,输出端中性点可以在机房中重复接地(引出3L+N+PE)
3.高频机输出端不带隔离变压器,输出端要是N线意外断开,就导致UPS不工作甚至引起电压高低,某些设备烧坏。所以建议由接地装置直接引一条电缆做重复接地。
4.现在很多IDC机房UPS输入端要求带ATS,因规范规定ATS为4P,所以在转换过程中造成短时断零,中性线瞬断,所以建议采用叠零技术的ATS。
个人意见:不间断电源输出端的中性线,必须与由接地装置直接引入的接地干线连接,做重复接地。或者采用工频机后在机房重新接地(新的TN-S输出)。 |
|