“上海10KV都是小电阻接地系统了。”
-------其实,小电阻接地系统也没什么可怕的,主要是:保护接地电阻小 ...
LXQ3 发表于 2012-11-23 09:25
根据GBT 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》:
7.2.6 向低压电气装置供电的配电变压器的高压侧工作于低电
阻接地系统,变压器的保护接地装置的接地电阻符合本规范第
4.2.1 条的要求,建筑物内低压采用TN 系统且低压电气装置采
用〈含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统时,低压系统电源中
性点可与该变压器保护接地共用接地装置。
当建筑物内低压电气装置虽采用TN 系统,但未采用(含建筑
物钢筋的)保护总等电位联结系统,以及建筑物内低压电气装置采
用TT 或IT 系统时,低压系统电源中性点严禁与该变压器保护接
地共用接地装置,低压电源系统的接地应按工程条件研究确定。 |
|