我也经常遇到和楼主一样的问题 短路保护基本上问题不大 主要是过载的问题
基本原则是不变径 如果变径只变一次,因为无法预计后期工厂扩容情况,变径处必须加过载保护
部分特殊情况 后段分支较少 前段母线规格又很大 变径后母线规格大于后段分支断路器电流总和(或者再打个0.8 0.9的系数)就不加变径过载保护。
如果实在不愿加过载保护或者没条件加,还有一种解决方法是增设母线温度检测,过温报警 手动或者自动甩负荷(这个只是我的设想,实际没操作过) |
|