[问题探讨] 关于三相四线与三相五线制

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-18 13:58:29 | 显示全部楼层
如果是个别的小子项采用 TN-S 系统单相进线,则可说明——

本子项低压配电系统接地型式为 TN-S 系统,供电回路采用 AC220V 单相两线制(L + N + PE 接线)。
     
发表于 2012-8-18 14:00:02 | 显示全部楼层
还有就是注意——

AC220V 两相三线制(2L + N + PE 接线)或 AC380V 两相三线制(3L + PE 接线)比较少见,若遇上,需另外单独说明一下。
     
发表于 2012-8-18 14:04:04 | 显示全部楼层
再得加上一个——

可能还有 AC380V 单相两线制(2L + PE 接线)的可能性存在。
     
发表于 2012-8-18 15:43:12 | 显示全部楼层
低压配电系统表达完整应该将线制和接地系统都表示出来,记得有次遇到农村住宅就是单相的TN-C-S,不写线制表达不清的。
     
发表于 2012-8-19 11:04:01 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-8-19 11:18:15 | 显示全部楼层
老诚,“截流导体”还是“载流导体”?
尺短寸长 发表于 2012-8-19 11:04


我一直是当“载流导体”来读的
     
发表于 2012-8-20 11:37:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-20 12:04 编辑

关于三相四线与三相五线制:
三相四线与三相五线制”-------记得王老(王厚余)在他的好几本著作中说过:IEC中没有这个说法,并呼吁在设计文件中和编写《规范》时,不要用这个和类似这个的错误名词。
     
发表于 2012-8-20 11:43:02 | 显示全部楼层
回复 37# LXQ3

GB 50052-95 的 6.0.1,早就有明确规定了。
     
发表于 2012-8-20 14:55:48 | 显示全部楼层
GB 50052-95 的 6.0.1与GB 50052-2009 的 7.0.1,对带电导体系统的型式早就有明确规定了。GB 50052-2009 的 7.0.1,还对低压配电系统的接地型式有明确规定。
低压配电系统的接地型式TN(含TN-S、TN-C、TN-C-S)、TT、IT,不但能表明低压配电系统的接地型式,还能表明各种带电导体系统的型式与接线型式,如再写带电导体系统的型式与接线型式,我总认为有点画蛇添足,没有必要,------也许我的这个想法太简单了,不对。
如一定要写明带电导体系统的型式与接线型式,按如下方式写,也许更明确、更清楚:
如:
低压配电系统的接地型式,采用TN-S型式;
低压配电系统的带电导体系统的型式与接线型式,如下:
带电导体系统的型式,AC220V单相二线制;接线型式,1L+N+PE;
带电导体系统的型式,AC380V三相四线制;接线型式,3L+N+PE;
带电导体系统的型式,AC380V三相三线制;接线型式,3L+PE;
带电导体系统的型式,AC380V二相三线制;接线型式,2L+N+PE;
     
发表于 2012-8-20 15:19:11 | 显示全部楼层
低压配电系统的接地型式,在GB 50052-95 的 6.0.7 条文说明中交代得很清楚了。
     
发表于 2012-8-20 15:25:31 | 显示全部楼层
带电导体系统的型式,AC220V单相二线制;接线型式,1L+N+PE;
带电导体系统的型式,AC380V三相四线制;接线型式,3L+N+PE;
带电导体系统的型式,AC380V三相三线制;接线型式,3L+PE;
带电导体系统的型式,AC380V二相三线制;接线型式,2L+N+PE;LXQ3 发表于 2012-8-20 14:55


1、修改:
单相二线制改为单相两线制
二相三线制改为两相三线制
2、补充:
AC220V两相三线制;接线型式,2L+N+PE;
AC380V两相三线制;接线型式,3L+PE。


没写错吧?{:lol:}
     
发表于 2012-8-20 15:46:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-20 16:08 编辑

回复 41# 尺短寸长


  “  1、修改:
单相二线制改为单相两线制;
二相三线制改为两相三线制。
2、补充:
AC220V两相三线制;接线型式,2L+N+PE;
AC380V两相三线制;接线型式,3L+PE。

没写错吧?

------GB50052--2009中7.0.1条的写法:单相二线制、两相三线制;
GB50052--2009中7.0.1条文说明的写法:单相二线制、二相三线制;
------我也不知道哪个写法对,哪个写法错!
“2、补充:
AC380V两相三线制;接线型式,3L+PE。”------真的还看不懂!
     
发表于 2012-8-20 16:26:44 | 显示全部楼层
回复 42# LXQ3


1、------GB50052--2009中7.0.1条的写法:单相二线制、两相三线制;
GB50052--2009中7.0.1条文说明的写法:单相二线制、二相三线制;
------我也不知道哪个写法对,哪个写法错!

呵呵,王厚余先生“单相两线制”、“两相三线制”的写法,是对的。

2、AC380V两相三线制;接线型式,3L+PE。”------真的还看不懂!
哦,是这样的:
L1、L2、L3,在“L1——L3”和“L2——L3” (或“L1——L2”和“L3——L2”、“L2——L1”和“L3——L1”)接 AC380V 负荷,就接成了“AC380V 两相三线制”。   
     
发表于 2012-8-20 16:30:01 | 显示全部楼层
因为:
L1——L3: AC380V  单相两线;
L2——L3: AC380V  单相两线;
所以:
L1、L2、L3 的“L1——L3”和“L2——L3”:AC380V  两相三线。
发表于 2012-8-20 16:48:25 | 显示全部楼层
回复 44# 尺短寸长


    谢谢,受教了