可以认为,大地土壤就是高压接地电流引致跨步电压的传播及形成之媒介。它根本不需要接力于金属导体,也不用理会你是TT还是TN。
发表于 2012-8-13 16:56:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-13 16:59:21 | 显示全部楼层
再说直白点,某一天谁谁在路灯变电所附近的大地上行走,可能会因为大地跨步电压过高而致人身伤亡。
     
发表于 2012-8-13 17:02:29 | 显示全部楼层
单明了地说:
把一根导线剥了皮放在水中,连成一个电路,电路长度25米以上。水中的电位梯度不大于导线上每米压降。
即,人完全可以在水中走,完全可以踩在这根导线上走来走去,不受伤害。
这就是TN系统。

如果同样,电路长度,25米,相线搭落水里,人是不可以在水中走来走去的。
这就是TT系统。

当然,对于接地电阻的理解,中国还没有几个人是真明白是怎么一回事的的。治学以诚 发表于 2012-8-13 15:55

PE线采用裸导体时,发生接地故障,跨步电压就是导体的每米压降。
这个压降是在大多数情况下都是安全的。
...
治学以诚 发表于 2012-8-13 16:56


说相线呢还是 PE 保护接地线呢?混乱不堪啊!
发表于 2012-8-13 17:02:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-13 17:04:21 | 显示全部楼层
说相线呢还是 PE 保护接地线呢?混乱不堪啊!
尺短寸长 发表于 2012-8-13 17:02


同问同问?越看越糊涂了
发表于 2012-8-13 17:06:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-13 17:06:36 | 显示全部楼层
回复 35# 大鼻山


“路灯变电所附近 ”和“路灯附近”,不是一回事。
     
发表于 2012-8-13 17:07:29 | 显示全部楼层
工程设计,对于跨步电压,只有三种终极解决办法(三选一):
一、国家可出台新规定,室外设计无须考虑跨步电压;
二、电力部门快速切除高压故障或减小其故障电流值;
三、变电所周围一定(需要具体计算)范围内的大地上,构建庞大的地下等电位联结体。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 但等电位联结体无需庞大。

查看全部评分

     
发表于 2012-8-13 17:08:24 | 显示全部楼层
这个问题复杂的地方是系统不一样,举例来讲。
100米档距杆塔,相线坠落。落地点与两侧杆塔接地极与避雷线形成回路,按道理讲,有多少杆塔就是有多少分流点。
我只说到这吧。
治学以诚 发表于 2012-8-13 17:02


诚版别只说到这儿啊,接着说完。
我糊里糊涂的,你就说完让我明白明白吧!求你了。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 高手“点到为止”。

查看全部评分

     
发表于 2012-8-13 17:09:28 | 显示全部楼层
回复 39# 治学以诚


“把一根导线剥了皮放在水中……”、“如果同样,电路长度,25米,相线搭落水里……”不是老诚说的?
     
发表于 2012-8-13 17:14:01 | 显示全部楼层
回复  大鼻山


“路灯变电所附近 ”和“路灯附近”,不是一回事。
尺短寸长 发表于 2012-8-13 17:06

我好像也没说“路灯附近”吧,我说的就是路灯变电所附近
路灯变电所基本都处于室外道路边或绿化地里。其高压入地电流,在路灯变电所周围的道路上、人行道上、广场上或草坪里,都可能形成致命的分布电位。该分布电位跟低压系统无关,也自然无法通过低压系统消除。
     
发表于 2012-8-13 17:15:47 | 显示全部楼层
诚版是高手,可我是菜鸟啊。一点是点不透的,诚版麻烦你,多点几下。
在这里给诚版提个意见:以后发帖不能总说半句话,要考虑我这样的论坛里的菜鸟。作为版主有责任带着菜鸟共同进步!