账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: szyx9999

[求助] 屋顶金属水箱(壁厚不符合规范要求),其接闪器采用接闪带还是接闪杆合适?

  [复制链接]
发表于 2012-7-10 17:18:16 | 显示全部楼层



    我可没说非要0.5,我指的意思就是水箱标准的厚度本身就可以作为接闪器了。
     
发表于 2012-7-10 17:21:07 | 显示全部楼层
回复 27# wgviing


没有“他非要搞个2.5”这条规定吧,加接闪器保护,有这么难吗?

当已经具备“2.5”条件了(输送和储存物体的水箱、钢管、钢罐),采用它作为接闪器,何乐而不为?   
     
发表于 2012-7-10 17:22:16 | 显示全部楼层
我可没说非要0.5,我指的意思就是水箱标准的厚度本身就可以作为接闪器了。
wgviing 发表于 2012-7-10 17:18


1、依据不足;
2、已经违规。
发表于 2012-7-10 17:22:53 | 显示全部楼层
回复  wgviing


这条规定,不适用于5.2.8 条 2 款 “输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2. 5m ...
尺短寸长 发表于 2012-7-10 17:17



   我想5.2.8第2条的 4mm这个厚度也是根据5.2.7条文解释中得实验得出的。条文内容为:已证实,铁板遭雷击时,仅当其厚度小于4mm时才有可能与闪击通道接触处由于熔化而烧穿。
发表于 2012-7-10 17:25:09 | 显示全部楼层
回复 33# 尺短寸长


    对于规范来说,自然是违规,但对于实际工程来说,才是合理的。

大家也都说了,规范不一定是全对的。。
     
发表于 2012-7-10 17:30:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-10 17:33 编辑

请大家看下IEC标准或转化后的国标GB/T 21714.3-2008,这里摘录一段:
5.2.5 “天然”部件
依据5.1.3 节,建筑物的下列部分应看作接闪器的天然部件和LPS 的一部分:
a) 覆盖受保护建筑物的钢板,倘若
——不同部分间的电气连续性持久(例如:通过钎焊、焊接、卷边、缝合、螺旋或螺栓);
——如若认为防止钢板被击穿或其下易燃材料的燃烧不重要,钢板的厚度不小于表3 给出的t’;
——如若有必要采取措施防止击穿或考虑发热点的问题,钢板的厚度不小于表3 给出的t
——它们无绝缘材料包裹;
b) 屋顶结构的金属部件(互连的加固钢筋等)位于非金属顶之下,前提是后者可被排除于受保护建筑物之外;
c) 诸如檐槽、装饰、扶手、管道、栏杆覆盖物之类的金属部件,其截面积不小于标准接闪部件的指定值;
d) 屋顶的金属管和金属箱,前提是它们制成材料的厚度和截面满足表6 规定;
e) 装有易燃或爆炸混合物的金属管和金属箱,前提是它们以不小于表3 给出的适当值t 的厚度制成,并且雷击点处内表面温度升高不会构成危险(详细信息参见附录F)。
如果不能满足厚度条件,金属管和金属箱应与受保护的建筑物组成一体。
如果法兰耦合的衬垫是非金属的,或法兰边缘没有适当连接时,装有易燃或爆炸混合物的管道不应考虑做接闪器的自然部件。
注:一薄层防护漆镀膜或约1mm 的沥青,或0.5mm 的PVC 不被视作绝缘体。详细信息参见附录F。
发表于 2012-7-10 17:32:05 | 显示全部楼层
回复 32# 尺短寸长


    说实在的,“加个接闪器而已”真的牵扯到不锈钢与镀锌钢筋的焊接问题,,虽然不是很难,但还是有一定的要求的。。。牵涉到焊条问题。。。。。。。
     
发表于 2012-7-10 17:36:36 | 显示全部楼层
大家也都说了,规范不一定是全对的 —— 这句话没有错。

但对于 5.2.8 条 2 款 “输送和储存物体的钢管和钢罐的壁厚不应小于 2. 5mm”这条不会产生歧义,又特意区别于 5.2.8 条 1 款的一条规定,你说,设计人员敢故意不遵守吗?

它不会带来任何危害,降低击穿概率也解释得通,更可以另外采取技术措施解决,我相信电气设计人员没胆量故意违反这条规定。

注意到 wgviing 从事房地产企业,站在业主方的立场上,节约投资的理念完全可以理解,但违反强制性规范中一条不会带来任何危害、也可以采取其他技术措施的技术规定,设计人员敢吗?
     
发表于 2012-7-10 17:40:07 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长


    说实在的,“加个接闪器而已”真的牵扯到不锈钢与镀锌钢筋的焊接问题,,虽然不是 ...
wgviing 发表于 2012-7-10 17:32


利用不锈钢水箱作为接闪器,也会“牵扯到不锈钢”的焊接问题的。
     
发表于 2012-7-10 17:40:39 | 显示全部楼层
表3给的厚度就是4mm(Fe),  对于"当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其内的介质对周围环境造成危险时,其壁厚不应小于4mm。"规范有依据。 金属板或接闪器装置中金属管的最小厚度.jpg
     
发表于 2012-7-10 17:51:11 | 显示全部楼层
请大家看下IEC标准或转化后的国标GB/T 21714.3-2008,这里摘录一段:
5.2.5 “天然”部件
依据5.1.3 节,建筑物的下列部分应看作接闪器的天然部件和LPS 的一部分:
……
d) 屋顶的金属管和金属箱,前提是它们制成材料的厚度和截面满足表6 规定
……
闻见知行 发表于 2012-7-10 17:30


看过表 6 了,不锈钢“最小厚度 2.5mm”,与 GB 50057-2010 是一致的。
发表于 2012-7-11 10:00:25 | 显示全部楼层
回复 39# 尺短寸长


    利用不锈钢水箱作接闪器,镀锌钢筋是与水箱基础焊接的,并不是焊在不锈钢上。
发表于 2012-7-11 10:03:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-11 10:29 编辑

回复 40# 闻见知行


    4MM是有依据的,所以防止击穿就得用4MM的钢板,如果对击穿没有要求的话,0.5以上就足够了。水箱本身1.5mm也可以满足要求。

当然,规范毕竟是规范。。设计上还是得遵守现行规范的。。
     
发表于 2012-7-11 10:12:34 | 显示全部楼层
楼上兄弟:
  d) 屋顶的金属管和金属箱,前提是它们制成材料的厚度和截面满足表6 规定;
  这条应该也是考虑雷击可能造成的麻烦而制定的。
发表于 2012-7-11 10:32:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-11 10:54 编辑
楼上兄弟:
  d) 屋顶的金属管和金属箱,前提是它们制成材料的厚度和截面满足表6 规定;
  这条应该也是考 ...
闻见知行 发表于 2012-7-11 10:12



    这条我看到了。做为设计人员,毕竟要遵守现行的规范条文。从实际中出发,我们这边的工程中不锈钢板采用1.5的,从来都没看到过在水箱上做接闪器,也从来没听说过水箱被击穿的情况。。用2..5的钢板去做造价上相差的不只是一点点。况且这2.5来的有依据吗?
看来我还是选择增加接闪器吧,,{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则