[求助] 这个看似简单的电位问题把我整倒了

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:51:27 | 显示全部楼层
我觉得没什么别扭的,当我们确定灯杆处、箱变处的接地电阻分别是30欧,4欧以后,实际上,你已经默认了“大地电位是0V,灯杆处是194V,而箱变处是-26V”。
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:45

你显然改动了我的用词。我认可的是:大地无限远处是0电位,而不是大地是0电位
大地不等于大地无限远处
     
发表于 2012-6-22 23:51:44 | 显示全部楼层
是啊。但是,考虑灯杆处和箱变处这两点电位差时,你要把参考点选在“灯杆处”或者“箱变处”吧。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:55:11 | 显示全部楼层
还按照我的思路说吧:
既然灯杆处是194V,而箱变处是-26V,那么在路灯和箱变相连的线段某一点上,必然是0电位;但这又跟“大地无限远处才是0V”明显冲突。你说别扭不别扭?
     
发表于 2012-6-22 23:57:53 | 显示全部楼层
你显然改动了我的用词。我认可的是:大地无限远处是0电位,而不是大地是0电位。
大地不等于大地无限远处 ...
大鼻山 发表于 2012-6-22 23:51

我改动你的词是因为觉得“大地无限远处”不太好理解;比较好理解是,理想情况下,“大地电位”可能应该是“两接地极中部的某处,或者某区域(此时的大地路径的截面可以看成是无穷大)”。
     
 楼主| 发表于 2012-6-22 23:59:06 | 显示全部楼层
是啊。但是,考虑灯杆处和箱变处这两点电位差时,你要把参考点选在“灯杆处”或者“箱变处”吧
cqzrm 发表于 2012-6-22 23:51

但根据电气基本原理:电位差的大小,跟电位参考点的选取,其实没有任何关系

你承认不?
     
 楼主| 发表于 2012-6-23 00:01:13 | 显示全部楼层
或者说,不管电位参考点如何选取,任意两点之间的电位差(即电压)都是一恒定值。这是基本概念。
     
发表于 2012-6-23 00:02:10 | 显示全部楼层
接地电流路径上截面无穷大的区域,电阻为0,所以,等效来看,只需要考虑两接地极处的接地电阻。接地电阻中间的区域就是“大地电位”了,不提无限远是可以的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 好的

查看全部评分

     
发表于 2012-6-23 00:06:31 | 显示全部楼层
但根据电气基本原理:电位差的大小,跟电位参考点的选取,其实没有任何关系。

你承认不?
大鼻山 发表于 2012-6-22 23:59

电位差的大小,跟电位参考点的选取是没有关系。但是,我们在考虑A,B之间电位差的时候,把C点定为参考电位,是不是把问题复杂化了,选A或B是不是简单多了。
     
 楼主| 发表于 2012-6-23 00:10:13 | 显示全部楼层
接地电流路径上截面无穷大的区域,电阻为0,所以,等效来看,只需要考虑两接地极处的接地电阻。接地电阻中间的区域就是“大地电位”了,不提无限远是可以的。
cqzrm 发表于 2012-6-23 00:02

OK,讨论圆满落幕。CQZRM的参与,积极、有效。
谨致谢忱。
     
发表于 2012-6-23 00:12:53 | 显示全部楼层
谢谢大鼻山的问题,给我们很多思考。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 你还这么谦虚啊

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-6-23 00:15:29 | 显示全部楼层
电位差的大小,跟电位参考点的选取是没有关系。但是,我们在考虑A,B之间电位差的时候,把C点定为参考电位,是不是把问题复杂化了,选A或B是不是简单多了
cqzrm 发表于 2012-6-23 00:06

不可以吧。必须借助第三点(即零电位点)啊。否则,你选A(路灯)为0电位,而箱变处则为220V?有这么选的么?
     
发表于 2012-6-23 00:18:32 | 显示全部楼层
如果硬选第三点,那就194+26。反正就是理解绕一点,其他没什么。
     
 楼主| 发表于 2012-6-23 00:22:34 | 显示全部楼层
如果硬选第三点,那就194+26。反正就是理解绕一点,其他没什么。
cqzrm 发表于 2012-6-23 00:18

既然作电位差,准确说应是:194V-(-26)V=220V
再次感谢
     
 楼主| 发表于 2012-6-23 00:26:51 | 显示全部楼层
总结今晚的成果:
你把我从无限远处拉到路灯和箱变之间,而我建议你在26V前面加设一个负号……
感谢,感谢,再次感谢
     
发表于 2012-6-23 00:29:14 | 显示全部楼层
哈哈。{:49:}