回31# :因为正常使用中承受机械应力的结构部分,不可能回避雷电流,客观就处在雷电流通道里,因此……
...
入门者 发表于 2012-6-6 13:22
TN接地系统,单相对地短路,短路电流不完全取决于电阻,与短路回路的电抗也有关系,
电缆的保护导体与相线导体间的间距很小,电抗也就很小.
利用立柱内的钢筋做保护导体,立柱内的钢筋的电阻很小,由于立柱内的钢筋与电缆的
间距很大,电抗也就很大,钢筋属铁磁物质,电抗计算也难,(或间距、电抗都很难确定),
单相对地短路的短路电流,能否满足保护的要求,需计算确定,一般难以满足保护的
要求,或很难计算。
不取消保护导体,可使问题简化,也更安全。 |
|