林维勇说,新防雷规范GB50057-2010没有强制要求做均压环,可以不做
ffpdilt 发表于 2012-5-18 15:30
QX/T 106-2009
中华人民共和国气象标准
《防雷装置设计技术评价规范》
……
10 均压环
均压环应优先采用结构外圈梁内的两条水平钢筋构成闭合的电气通路,当无结构外圈梁时,应采用两条不小于ф12 镀锌圆钢或一条-40mm×4mm 的热镀锌扁钢沿建筑物外墙敷设一圈,用作均压环的钢筋应与每层引下线的两条钢筋作焊接,焊接长度应满足表5 的要求。
在多雷及以上地区,第一类、二类、三类防雷建筑物应在30m 以下每三层设计一个均压环,在30m 以上每二层或垂直间距不大于6m 设计一个均压环。有地下室和群楼的建筑物,地下部分应每层设计一个均压环,在群楼部分应每两层设计一个均压环。
在少雷地区,第一类、二类、三类防雷建筑物应从30m 起,每二层或垂直间距不大于6m 沿建筑物设计均压环,见图13。
对于公共建筑物,应从首层起每二层设计一个均压环,并将每层的金属门、窗与均压环的预留端子作电气连接。
…… |
|