官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
老诚,仔细想想,先别下结论。 秋石 发表于 2012-5-15 22:16 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
相线与中性线短路不会造成PEN对地电位升高。 相线与PE线短路也不会造成PEN对地电位升高。PEN排电位不升高,就不会发生电击事故。 相线与中性线短路,变配电所内PEN排对电位就升高。那怎么了得。治学以诚 发表于 2012-5-15 22:18 登录/注册后可看大图
查看全部评分
消防应急照明专题帖子汇总
回复 小菜 L、N线发生单相短路,自然不会导致“中性点电位升高”。 但是,L线发生相线接“大地”故障 ... 尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:41 登录/注册后可看大图
1、路灯的配电电缆不一定全线穿管,可能存在“相线接大地故障”; 尺短寸长 发表于 2012-5-15 22:50 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页